    Как решить проблему с пусковыми токами?

    Доброго времени суток, знатоки!
    Прошу помощи в решении задачи.
    На предприятии имеется станок с пусковой мощностью 31кВт, при пуске станка часть компов глушится.
    Собственно вопрос: чем обезопасить сеть, что бы в дальнейшем такого не было?
    Заранее спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    На предприятии имеется станок с пусковой мощностью 31кВт, при пуске станка часть компов глушится.
    Как понять слово "глушится"? Расшифруйте! Отключаются или падает напряжение? Компьютеры запитаны от той же групповой линии, что и станок? Групповые линии компьютеров и станка запитаны от одного щита? Что конкретно происходит при включении станка? Можете подробно описать ситуацию?

  3. #3
    Юрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Как понять слово "глушится"
    Имеется ввиду - отключаются на момент пуска.
    Весь офис запитан от одой линии точно, а вот от одного щитка ли не знаю.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Имеется ввиду - отключаются на момент пуска.
    Установите на станок автоматический выключатель типа D. У Вас наверное установлен тип С.

    Автоматические выключатели делятся на следующие типы (классы) по току мгновенного расцепления:
    тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток)
    тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
    тип D: свыше 10·In до 20·In включительно

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Весь офис запитан от одой линии точно, а вот от одного щитка ли не знаю.
    Обязательно убедитесь, что станок запитан по отдельной, питающей только станок, групповой линии. На эту линию устанавливайте автоматический выключатель типа D. Потом посмотрите тип вводного автоматического выключателя, он должен быть так же типа D, либо его номинал должен превышать пусковые токи станка с большим запасом, чтобы офис мог работать без ложных отключений.

  6. #6
    Юрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, знатоки!
    Прошу помощи в решении задачи.
    На предприятии имеется станок с пусковой мощностью 31кВт, при пуске станка часть компов глушится.
    Собственно вопрос: чем обезопасить сеть, что бы в дальнейшем такого не было?
    Заранее спасибо!
    Напряжение просидает на 55 вольт, на момент пуска станка

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Напряжение просидает на 55 вольт, на момент пуска станка
    Можно установить устройство плавного пуска двигателя.