  1. #241
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Если в ВРУ установить автоматический выключатель на 32 А, то Вы себя ограничиваете по мощности до 21 кВт. Вам это надо?
    Устанавливаете в ЩУ два автоматических выключателя номиналом 50 А типа D, а в ВРУ ставите вводной номиналом 50 А типа С. Вот тогда будет Вам счастье!



    Можете. Прокладывать будете в земле? В земле Вам надо будет применить ВБШВнг, в не ВВГнг-LS. Не вижу смясла по участку прокладывать воздушные линии, по-этому не рассматриваю такой вариант.
    Спасибо.
    С чем связано то, что Вы советуете в ЩУ два автомата одинакового номинала но с разной кривой и в ВРУ тот же номинал?
    Почему тогда не поставить на ввод 63А и на выходе с него 50А?

  2. #242
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    С чем связано то, что Вы советуете в ЩУ два автомата одинакового номинала но с разной кривой и в ВРУ тот же номинал?
    Это связано с соблюдением селективности, но не ущемляя себя в размерах выделенной мощности.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Почему тогда не поставить на ввод 63А и на выходе с него 50А?
    63 А - это 41 кВт, а у Вас 30. Вы можете попробовать установить 80 А, но дадут ли Вам? Съесть то он съесть, но кто ему дасть :-)

  3. #243
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Верно. Только в некоторых случаях баланс может не сойтись. Особенно, если решения принимаются из-за срочности или других обстоятельств в ущерб безопасности. Теперь Вам известно, что Ваша проблема имеет решение, которое, тем не менее, небезопасно и неполноценно. Важен результат, не так ли?
    Вы правы!
    Если бы меня не волновал РЕЗУЛЬТАТ, то согласитесь, я бы не появился тут с вопросами.
    Риск всегда присутствует, когда надо "объять необъятное". НО, он всегда должен быть соразмерен с конечным результатом.

    Теперь вопрос:
    Что делать мне с СИПом на опоре для нового дома? Как я понял, мне необходимо "разделить" старый и новый дом по выходу из ЩУ.
    Тянуть под землей? Нет уверенности, что это будет правильно. У меня тогда складывается ситуация, когда в одном месте и приблизительно на одной глубине окажутся: ввод воды(ПНД), выход канальи и ввод кабеля.(

  4. #244
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Это связано с соблюдением селективности, но не ущемляя себя в размерах выделенной мощности.



    63 А - это 41 кВт, а у Вас 30. Вы можете попробовать установить 80 А, но дадут ли Вам? Съесть то он съесть, но кто ему дасть :-)
    Спасибо, понятно.
    Большие цифры по номиналу в меня вселяют тревогу. Мне кажется не надо стремиться к максимуму по номиналу для кабеля. Остановимся на 50.
    Кого посоветуете из производителей, цена/качество? АВВ, Шнайдер, Легранд?

  5. #245
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Что делать мне с СИПом на опоре для нового дома?
    У Вас выделена мощность на участок с учётом всех построек или заявка на 30 кВт относится только к новому дому? В старом доме счётчик демонтирован?

  6. #246
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    АВВ, Шнайдер, Легранд?
    Все хороши, но я бы остановился на первом или третьем. Они равноценны по качеству. Разница только в цене.

  7. #247
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Вас выделена мощность на участок с учётом всех построек или заявка на 30 кВт относится только к новому дому? В старом доме счётчик демонтирован?
    Для всех строений на участке.
    В старом доме счетчик демонтирован.

  8. #248
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Все хороши, но я бы остановился на первом или третьем. Они равноценны по качеству. Разница только в цене.
    Спасибо.
    Просто супруга работает в компании, которая в своей работе использует Шнайдер. Есть возможность, по цене, ниже розницы приобрести.
    Будем посмотреть..))

  9. #249
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    В старом доме счетчик демонтирован.
    Значит, у Вас должен быть один ввод на все постройки. Точка учёта тоже одна. Следовательно провода, идущие с опоры в старый дом надо снять и подводить питание к старому дому от ВРУ. В этом есть одно неудобье - если сработает автомат на вводе, то будут обесточены все постройки. Это происходит редко, если сеть не перегружается. Второй момент - в новом доме проводка будет выполнена трёхжильным кабелем, в старом она скорее всего старая двухжильная.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Есть возможность, по цене, ниже розницы приобрести.
    Можно и Шнайдер ставить. Принцип работы у всех автоматов одинаков, изготовлены по одному стандарту. ABB и Legrand просто больше раскручены. Разница в цене на автоматы, который устанавливают в бытовые электроустановки незначительна.

  10. #250
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Значит, у Вас должен быть один ввод на все постройки. Точка учёта тоже одна. Следовательно провода, идущие с опоры в старый дом надо снять и подводить питание к старому дому от ВРУ. В этом есть одно неудобье - если сработает автомат на вводе, то будут обесточены все постройки. Это происходит редко, если сеть не перегружается. Второй момент - в новом доме проводка будет выполнена трёхжильным кабелем, в старом она скорее всего старая двухжильная.



    Можно и Шнайдер ставить. Принцип работы у всех автоматов одинаков, изготовлены по одному стандарту. ABB и Legrand просто больше раскручены. Разница в цене на автоматы, который устанавливают в бытовые электроустановки незначительна.
    Добрый день, Михаил_Д!
    Ввел вас немного в заблуждение. Сам счетчик со своими авт.пробками и 2-х жильными витыми проводами на изоляторах в старом доме оставлены, как есть, т.к. проводка старая. Просто он не участвует в показаниях потребления эл.энергии, когда приходят снимать контрольные показания. Участвует в этом теперь только Матрица.
    Как я понимаю, сейчас у меня на участке один ввод в ЩУ. Один автомат(второй на 25А) на выходе. Один выход, от которого(как я предполагаю) через проколы идет одна фаза на старый дом, а 3 фазы для нового дома висят скрученными на опоре.
    Мне, что, надо будет отсоединять наверху СИП, который идет на старый дом и тянуть заново туда из ВРУ нового дома??