Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
при покупке надо изучить коробку на наличие надписи, что класс защиты II?
Если производитель нормальный, то он на упаовке, в инструкции или на самом светильнике обязательно укажет класс защиты. Должно быть написано: класс II или class II или стоять вот такой знак .


Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
надо ставить Дифференциальный автомат на эту группу освещения?
п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

У Вас коробка уравнивания потенциалов к чему подключена?