Установил электрическое отопление, котёл 3 кВт, автомат 16 А, провод 2,5 мм2 по меди. Греется автомат и выбивает. Подскажите, что можно сделать?
Установил электрическое отопление, котёл 3 кВт, автомат 16 А, провод 2,5 мм2 по меди. Греется автомат и выбивает. Подскажите, что можно сделать?
При включенном котле замерьте клещами ток. Дальше делайте выводы.
Попробуйте протянут зажимы проводников на автоматическом выключателе. Если это не поможет, то как сказал Александр71, необходимо измерить ток и по результатам принимать решение, или менять АВ, или прокладывать кабель (медь) сечением 4 мм2 и устанавливать автоматический выключатель на 20 А (25).
Григорий , скорее всего , потребляемый ток немного превосходит номинал автомата , и находится в зоне срабатывания теплового расцепителя ( нужно померять ток токоизмерительными клещами и посмотреть время-токовую характеристику автомата этого типа) . Если ток действительно немного превосходит номинал ( процентов на 20-25) , то автомат сработает через довольно продолжительное время , которое может оказаться равным от единиц до десятков минут . Лучше всего в этом случае заменить автомат на 20-ти амперный , и , если будет греться провод , заменить и его на провод большего сечения . А как далеко от автомата находится котёл ?
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 20.12.2010 в 16:57.
Ток через автомат: 3000Вт / 220В = 13,63 А
Максимальный неотключающий ток автомата: 16А х 1.13 = 18,08А
Либо автомат неисправен, либо нагрузка более чем 3кВт.
Согласен полностью. У одного заказчика вышибало постоянно автоматический выключатель, приехали, начали проверять, и увидели, что отходящая групповая линия выполнена кабелем с многожильными проводами. Автомат грелся из-за того, что ослабли зажимы. Установили на провода наконечники и все нормализовалось.