    Почему греется и отключается автоматический выключатель?

    Установил электрическое отопление, котёл 3 кВт, автомат 16 А, провод 2,5 мм2 по меди. Греется автомат и выбивает. Подскажите, что можно сделать?

  2. #2
    Александр71
    Гость
    При включенном котле замерьте клещами ток. Дальше делайте выводы.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Попробуйте протянут зажимы проводников на автоматическом выключателе. Если это не поможет, то как сказал Александр71, необходимо измерить ток и по результатам принимать решение, или менять АВ, или прокладывать кабель (медь) сечением 4 мм2 и устанавливать автоматический выключатель на 20 А (25).

  4. #4
    Валерий
    Гость
    Григорий , скорее всего , потребляемый ток немного превосходит номинал автомата , и находится в зоне срабатывания теплового расцепителя ( нужно померять ток токоизмерительными клещами и посмотреть время-токовую характеристику автомата этого типа) . Если ток действительно немного превосходит номинал ( процентов на 20-25) , то автомат сработает через довольно продолжительное время , которое может оказаться равным от единиц до десятков минут . Лучше всего в этом случае заменить автомат на 20-ти амперный , и , если будет греться провод , заменить и его на провод большего сечения . А как далеко от автомата находится котёл ?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 20.12.2010 в 16:57.

  5. #5
    alex3530
    Гость
    Ток через автомат: 3000Вт / 220В = 13,63 А
    Максимальный неотключающий ток автомата: 16А х 1.13 = 18,08А

    Либо автомат неисправен, либо нагрузка более чем 3кВт.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Либо автомат неисправен, либо нагрузка более чем 3кВт
    Согласен полностью. У одного заказчика вышибало постоянно автоматический выключатель, приехали, начали проверять, и увидели, что отходящая групповая линия выполнена кабелем с многожильными проводами. Автомат грелся из-за того, что ослабли зажимы. Установили на провода наконечники и все нормализовалось.