Согласен полностью. У одного заказчика вышибало постоянно автоматический выключатель, приехали, начали проверять, и увидели, что отходящая групповая линия выполнена кабелем с многожильными проводами. Автомат грелся из-за того, что ослабли зажимы. Установили на провода наконечники и все нормализовалось.





Ответить с цитированием