Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
в жилом многоквартирном доме установлено 2 ВРУ, одна вводная, другая распределительная
ВРУ одно - многопанельное.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
один ввод
Категория надёжности - III.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
при проведении капитального ремонта
Категория надёжности не изменится на вторую?

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
имеем ли мы право установить 1 ВРУ вводно-распределительное вместо двух?
Что написано в ТЗ? Что написано в проекте? Выделенная мощность на дом увеличена? Схема щита будет изменена при переходе с TN-C на TN-C-S? Всё это - реконструкция.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
ведь это наверное реконструкция и был первоначальный проект с такой схемой
При капитальном ремонте проектные решения, заложенные первоначально, могут (и должны) быть изменены в соответствии с требованиями ПУЭ и других НТД.

1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.

ПУЭ не даёт никаких указаний относительно организации щитов ГРЩ и ВРУ. Требования к ВРУ и типовые (рекомендуемые) схемы ВРУ есть в ГОСТ 32396 - 2013 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия

3.1.1 вводно-распределительные устройства (ВРУ): Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учёта электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых элек*трических цепей в жилых и общественных зданиях, которая размещена в виде соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой (механически и электри*чески) панелях или в одном шкафу, в зависимости от типа здания по 3.2.

3.2 Термины и определения, относящиеся к конструктивному исполнению ВРУ (видам ВРУ)

3.2.1 многопанельное ВРУ: ВРУ, в котором функциональные блоки размещены в нескольких панелях, число которых определяется составом и числом аппаратов, требуемых для конкретной электроустановки многоквартирного жилого дома (с числом этажей более пяти) или общественного здания.

3.2.2 однопанельное ВРУ: ВРУ, выполненное на той же конструктивной основе, что и панели многопанельного ВРУ, и содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки здания или ее части (с числом этажей не более пяти).

3.2.3 шкафное ВРУ: ВРУ, содержащее все необходимые функциональные блоки для электро*установки индивидуального дома или коттеджа, установленные в оболочку шкафного типа.

Конкретное решение принимается проектировщиком согласно требованиям НТД, а также по соображениям надёжности, безопасности, простоты обслуживания с учётом типа помещения, места установки щита, наличия свободного пространства и т.д. и т.п. Иными словами, ВРУ в одной панели или разделённое на несколько панелей не противоречит требованиям.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
тех.условие от энергосбыта
Тех. условия касаются только двух вопросов: номинала вводного автомата и организации учёта. Энергосбыт не может предъявлять никаких требований к схемам электроустановки дома.