baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Может ли ЭСО обязать установку ПЗР?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Татьяна
    Гость
    Инспектора ЭСО вызывали, они составили акт, что условие по установке устройства контроля величины максимальной мощности не выполнено. Подскажите пожалуйста как правильно написать им претензию.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Татьяна Посмотреть сообщение
    условие по установке устройства контроля величины максимальной мощности не выполнено
    Во-первых, посмотрите текст договора на электроснабжение, если он у Вас есть. Там должно быть написано, что Вы получаете электроэнергию, а не мощность. Оплачиваете Вы электроэнергию, которая измеряется в кВт/ч, но не в киловаттах. Если договора ещё нет, то это ничего не меняет, поскольку там именно это и будет указано.

    Во-вторых, законодательство не предъявляет никаких определённых требований к устройствам контроля мощности. Нет никаких описаний и технических требований. Существующие приборы контроля мощности отключают электроустановку, что является ограничением энергопотребления, а не контролем.

    В-третьих, ограничение энергопотребления вводится только в строго определённых случаях, которые указаны в постановлении Правительства РФ №442. Этот раздел постановления так и называется: Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. В положениях Правил нет условия, что ограничение потребления вводится в связи с превышением максимальной мощности.

    Ограничение энергопотребления противоречит следующим положениям законодательства:

    1. ФЗ "Об электроэнергетике", где имеется Статья 38, п.1:

    Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
    ...

    Гражданский кодекс РФ, Статья 541. Количество энергии

    1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.

    2. Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента изменять количество принимаемой им энергии, определенное договором, при условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве.

    3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.

    И здесь речь об электроэнергии, а не о мощности.

    В-четвёртых, ЭСО запрещается навязывать потребителю устройства конкретной марки и производителя.

    В-пятых, не основанное на законе требование безальтернативной установки ограничителя мощности (или аналогичного устройства) при выполнении технических условий, является дополнительным условием договора на технологическое присоединение. ЭСО запрещается навязывание дополнительных условий, поскольку это является нарушением Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    ...
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);
    ...

    В-шестых, одна из функций устройства контроля мощности - отключение электроустановки потребителя, если будет превышена максимальная мощность. К контролю это действие не имеет никакого отношения. Отключение произойдёт и без данного устройства, поскольку вводной автоматический выключатель отключит электроустановку. Причина отключения будет несколько иной, но автомат обязательно сработает. В таком случае, для чего Вам нести необоснованные расходы на устройство, которое сделает всё тоже самое, что и автоматический выключатель?

    В-седьмых, Вы оставляете за собой право обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор или суд с иском к ЭСО. Напомните им об этом.

  3. #3
    Татьяна
    Гость
    Спасибо за информацию! Надеюсь поможет!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения