Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Нужно будет надежно спрятать его как-то.
Нигде Вы его не спрячете. В щите оставлять кабель нельзя, на лестничной площадке тоже.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Работы выполнены, подрядчику нужно сдаваться, а одну квартиру подключить не может и как быть?
Создаёте комиссию из представителей подрядчика, заказчика и УК. Все действия заносите в акт: обесточиваете старые стояки и делаете запись, что одна квартира не подключена к новому стояку из-за отсутствия доступа в помещение в связи с длительным отсутствием владельца, местонахождение которого не определено (или ищите с помощью полиции ). Это обстоятельство не зависит от подрядчика и ответственности за невыполнение работы на нём нет. Вполне возможно, что будет какое-то другое приемлемое решение.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
старый стояк можно подключить к новой ВРУ.
Будут подключены сразу два стояка? Вот этого точно делать не следует.