baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Расчёт электрического освещения в подвале.

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Расчёт электрического освещения в подвале.

    Здравствуйте помогите рассчитать освещение в подвале. Я как понял расчет можно выполнить методом удельной мощности. Как считать если лампы энергосберегающие (13Вт класс энергоэффективности А), светильники НСП подвесные 22 шт., площадь подвала 793,8 м2, высота 2.5 м? Как получить Вт/м2 и как узнать соответствует ли полученная величина (Вт/м2) 20 люксам?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    помогите рассчитать освещение в подвале. Я как понял расчет можно выполнить методом удельной мощности
    Делайте расчёт методом коэффициента использования светового потока

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    площадь подвала 793,8 м2
    Вы должны делать расчёт для каждого конкретного помещения в подвале.
    Определение площади помещения: S = a × b
    Определение индекса помещения: φ = S / ( h - Кз ) * ( a + b )
    Определяем коэффициент использования осветительной установки по таблицам, приведенным для различных серий светильников, исходя из значений коэффициентов отражения и индекса помещения.
    Определение требуемого количества светильников:
    N = ( E * S) / ( U * n * Фл * Кз )
    где
    Е – требуемая освещенность горизонтальной плоскости, лк.
    S – площадь помещения, м2
    Кз – коэффициент запаса (Кз = 0,8)
    U – коэффициент использования осветительной установки.
    Фл – световой поток одной лампы, лк.
    n - число ламп в одном светильнике.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    высота 2.5 м
    Высота 2,5 метра может быть использована в расчётах, если светильники потолочные. Если светильник крепится на подвесе, то высота для расчётов должна быть разностью общей высоты и длины подвеса. Тогда Вы получите расстояние от светильника до рабочей поверхности. В Вашем случае это поверхность пола.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Как получить Вт/м2 и как узнать соответствует ли полученная величина (Вт/м2) 20 люксам?
    Вт/м2 можно получить элементарно:

    (количество ламп х мощность одной лампы)/площадь помещения,

    при условии, что используются однотипные лампы.

    Световой поток измеряют в люменах. Освещённость измеряют в люксах. Люкс - это величина освещённости поверхности площадью 1 кв. метр при световом потоке, равном 1 люмену, т.е. 1 Лк = 1 Лм/м2.

    Каждая лампа создаёт световой поток, величина которого зависит от мощности лампы и её типа. Есть понятие световой отдачи лампы. Это отношение светового потока, создаваемого лампой к мощности лампы. Измеряют величину, соответственно, в Лм/Вт.

    Зачем Вам пересчитывать Вт/м2 в люксы? Методика, которую Вам предложил Макс позволяет сделать расчёт, исходя из двух основных величин: заданного уровня освещённости поверхности и площади помещения. Из расчётов Вы получите все необходимые данные: суммарный световой поток, количество светильников. По этим результатам можно получить величину светового потока для одной лампы. Выбираете тип лампы: светодиодная, накаливания, люминисцентная и т.д. Далее, надо по справочным данным определить какая из ламп даёт световой поток наиболее близкий расчётному. По световому потоку определите мощность лампы.

    Павел, Ваша задача усложняется тем, что считать напрямую не получится. Прямой расчёт даст Вам необходимые данные по освещённости для помещения площадью 793,8 м2. При этом, не будут учтены зоны затенения, создаваемые оборудованием, перегородками и т.д. Кроме того, в Вашем подвале есть отдельные помещения. Поэтому надо использовать точный план подвала с разбиением всей площади на отдельные зоны и для каждой из них делать отдельный расчёт.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А нельзя по короткому пути? Рассмотрим помещение в подвале площадью 30 м2, в котором 3 светильника с лампами 13Вт (светеовой поток 650Лм). Расчет:
    13х3/30= 1,3 Вт/м2
    3х650/30= 65 Лм/м2 или 65 Лк, таким образом можно проверять соответствует ли освещенность в помещении или нет?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А нельзя по короткому пути?
    Нельзя. Если Вы посмотрите на расчётную формулу, то обнаружите в ней несколько коэффициентов. Существует зависимость уровня освещённости от отражающей способности поверхностей: потолка, стен и пола. Чем ближе цвет поверхностей к белому, тем выше отражающая способность. В подвале белых стен, потолков и пола нет.

    В Вашем расчёте количество светильников можно сократить ровно в три раза и получить искомые 20 Лк. На практике (при замерах) может оказаться, что одного светильника недостаточно. Кроме того, по интернету гуляют таблицы с указанием светового потока ламп, в которых данные отличаются друг от друга как апельсин и паровоз. Справочные данные надо смотреть в каталогах производителя. Тогда вероятность ошибок будет сведена к минимуму.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Существует зависимость уровня освещённости от отражающей способности поверхностей: потолка, стен и пола. Чем ближе цвет поверхностей к белому, тем выше отражающая способность. В подвале белых стен, потолков и пола нет.

    Павел, добавлю ещё одну необходимую величину для расчётов, влияющую на необходимый уровень освещённости в конкретной точке (пол) - высота подвеса светильников. Вы эту величину не берёте в расчёт?

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Павел, добавлю ещё одну необходимую величину для расчётов, влияющую на необходимый уровень освещённости в конкретной точке (пол) - высота подвеса светильников. Вы эту величину не берёте в расчёт?
    А куда в мой расчет вставлять высоту?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    U – коэффициент использования осветительной установки

    Для определения этого коэффициента надо рассчитать индекс помещения: φ = S / ( h - Кз ) * ( a + b ). h - высота, которая определяется как Hобщ - Hп, де Нобщ - высота потолка, Нп - длина подвеса светильника.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Хочется какой то более короткий и быстрый расчет для проверки, хотя бы для подвала.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    φ = S / ( h - Кз ) * ( a + b ) = 30/(2,3-1,7)*(10+3) = 3,84
    Теперь Лк*φ?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения