Павел, количество панелей ВРУ определяется не количеством вводов. Данное решение принимается проектировщиком при разработке конкретного решения по конкретному объекту. Может быть и многопанельное ВРУ и однопанельное. Многопанельное ВРУ позволяет выделить функциональные блоки в отдельные панели. Это удобно с точки зрения размещения оборудования и обслуживания. Однопанельные ВРУ применяются в случае если оборудование может быть расположено в одном щите и нецелесообразно устанавливать дополнительные панели.

Если Вы говорите, что оба ввода рабочие, то это означает, скорее всего, что осуществлена схема с секционным распределением питания нагрузки. Т.е. вся нагрузка дома разделена на две (три, четыре и т.д.) части. Каждая из секций получает питание от своего ввода. При этом, в ВРУ может быть реализована (а может и нет) возможность подключения всех секций к рабочему вводу в случае аварии на одном из них. Переключение вводов может осуществляться в ручном режиме. в качестве коммутационных аппаратов могут быть использованы как рубильники, так и автоматические выключатели. Вариантов много и выбор должен сделать и обосновать проектировщик применительно к объекту.

Изучите вот эти схемы ВРУ:

1. ВРУ с двумя вводами, где один ввод рабочий, второй в резерве. На каждом вводе стоит рубильник и автоматический выключатель. Автоматы имеют механическую блокировку, чтобы исключить возможность одновременного подключения двух вводов сразу. Переключение вводов ручное.



2. ВРУ с двумя вводами, оба ввода рабочие. Каждый ввод питает свою распределительную секцию. Возможности переключения питания секций, в случае аварии, на рабочий ввод нет.



3. ВРУ с двумя вводами и резервированием для секции 2. В случае аварии на Вводе 2 отключают рубильник QS2 и автомат QF2. Автомат QF3 подключает секцию 2 по резервной линии от Ввода 1. Автоматы QF2 и QF3 имеют механическую блокировку, чтобы исключить возможность одновременного включения.



4. ВРУ с двумя рабочими вводами и взаимным резервировании секций. Схема включения резерва такая же, как и в варианте 3. Автоматы QF1, QF3 и QF2, QF4 имеют механическую блокировку, чтобы исключить возможность одновременного включения.



Каждая из схем может быть реализована в пределах одного щита или нескольких панелей. Распределительные секции могут быть как панелями ВРУ, так и отдельными распределительными щитами. Всё зависит от количества оборудования, размеров и т.д.

Для автоматизации процесса подключения резервной линии или для переключения с одного ввода на другой схемы могут быть преобразованы путём установки блока (блоков) АВР.
Требования к ВРУ указаны в ГОСТ 32396 - 2013 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия.