На какой ГОСТ ссылался?
Соглашаюсь со вторым инженером.
Сейчас в расчётах надо использовать ГОСТ 31996-2012, таблица 19. Таблица 1.3.6. в ПУЭ устарела. Длительно допустимой температуры для кабелей с пластмассовой изоляцией, указанной в ПУЭ равна +65 °С. Сейчас кабель выпускают по ГОСТ 31996-2012, в котором допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации равна 70 °С.
ГОСТ 31996-2012, таблица 19, допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами:
16 мм2 - 84*0,93=78,12 А
25 мм2 - 112*0,93=104,16 А
35 мм2 - 137*0,93=127,41 А
Теперь надо посмотреть допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки, в соответствии с ГОСТ 31996-2012, п. 10.9:
16 мм2 - 78,12*1,16= 90,6 А
25 мм2 - 104,16*1,16=120,8 А
35 мм2 - 127,41*1,16=147,8 А
Теперь применим поправочный коэффициент в зависимости от температуры воздуха при температуре +35 – 0,88 (ГОСТ Р 53769-2010, п. 5.2.4.3). Открываем ПУЭ, таблицу 1.3.3, где поправочный коэффициент будет равен 0,88.
16 мм2 - 90,6*0,88=79,7 А
25 мм2 - 120,8*0,88=106,3 А
35 мм2 - 147,8*0,88=130,1 А
Теперь рассчитаем минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель в автоматическом выключателе:
80*1.45=116 А
В итоге получаем:
16 мм2 - 79,7 < 116 - запрещено устанавливать автоматический выключатель 80 А на кабель сечением 16 мм2.
25 мм2 - 106,3 < 116 - запрещено устанавливать автоматический выключатель 80 А на кабель сечением 25 мм2
35 мм2 - 130,1 > 116 - соответствует требованиям!
Бигхорн, обратите внимание, что в своих расчётах я не стал вводить поправочный коэффициент на гармоническую составляющую.
Маловато будет.
P.S. Ещё надо учесть квартиры повышенной комфортности да плюс перспективу развития энергосистем.





Ответить с цитированием