Тема: Выбор сечения кабеля по числу квартир

Древовидный режим

  1. #3
    Бигхорн
    Гость
    Спасибо за подробный ответ. Немного уточню. Квартиры повышенной комфортности учитывать в проекте нам не разрешает заказчик по понятным причинам. Экспертиза и прочие контролёры усматривают криминал в завышенных сечениях кабеля (соответственно растёт цена кабеля). И перспективы развития тоже увеличивают стоимость кабеля, поэтому запрещены по тем же соображениям.
    По факту 25 мм2 видится как разумный компромисс. И реально по жизни там лежал кабель 10 мм2 и тот алюминиевый. Получается улучшение нагрузочной способности более чем втрое при замене 10 мм2 АЛ на 25 мм2 Меди.

    И логика непонятна выбора кабеля по предохранителю. Кабель и предохранитель логичнее выбирать по нагрузке в 70 ампер.
    Неужели коротыш на кабеле 25 мм2 не спалит предохранитель 80 А? Там по ток КЗ около 1000 ампер.
    Последний раз редактировалось Бигхорн; 02.12.2016 в 06:57.