Здравствуйте, для чего нужны деревянные подрозетники? Их можно вообще использовать? Для установки розеток и выключателей открытой установки требуются подкладки (подрозетникик) и должны ли они быть не горючими?
			
			
			
			 
			
				Здравствуйте, для чего нужны деревянные подрозетники? Их можно вообще использовать? Для установки розеток и выключателей открытой установки требуются подкладки (подрозетникик) и должны ли они быть не горючими?
			
			
			
			 
			
				Их раньше подкладывали под розетки и выключатели для обеспечения нормируемого расстояния от проводов до сгораемых конструкций.
ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм.
			
			
			
			 
			
				До сгораемых конструкций? Дак эти подрозетники сами сгораемые.
			
			
			
			 
			
				
			
			
			
			 
			
				DIMA, всё гораздо сложнее.Обсуждаемый способ крепления розеток и выключателей был стандартным практически для всех типов жилых, общественных и других зданий. Этот способ был принят для сухих помещений.
Почитайте выдержку из типовой технологической карты тех времён т посмотрите рисунок а):
Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков
Выключатели, переключатели и штепсельные розетки устанавливаются в зависимости от их конструкции и принятого способа исполнения проводки (рис. 15).
Рис. 15. Примеры монтажа установочных приборов:
а - выключателя при открытой прокладке проводов марки АППВ; б - штепсельной розетки при скрытой прокладке проводов в резиновых полутвердых трубах; в - выключателя и штепсельной розетки при проводке кабелем марки ВРГ в сыром помещении
Штепсельные розетки устанавливаются на высоте 0,8 ... 1 м от пола, а плинтусовые - не выше 0,3 м. В последнем случае рекомендуется закрывать их защитными устройствами. В школах и других детских учреждениях штепсельные розетки устанавливаются на высоте 1,5 м от пола. От заземленных устройств (приборов отопления, трубопроводов и других) штепсельные розетки должны быть удалены не менее чем на 0,5 м.
Выключатели ставятся преимущественно у дверных проемов и включаются в фазные провода сети. Если помещения относятся к особо сырым, а также пожароопасным и взрывоопасным, и искрение контактов при разрыве электрической цепи может стать в них причиной пожара или взрыва, выключатели устанавливаются вне этих помещений.
При необходимости дистанционного или автоматического управления осветительными сетями применяются различные автоматы, магнитные пускатели или контакторы.
Выключатели и переключатели устанавливаются на высоте 1,5 м от пола (а в школах и детских учреждениях на высоте 1,8 м) и обычно у дверей с учетом направления их открывания.
Выключатели и штепсельные розетки открытого типа устанавливаются на прикрепленных к их основанию деревянных розетках диаметром 55 ... 60 мм и толщиной не менее 10 мм. Выключатели и штепсельные розетки скрытого типа закрепляются в коробках, вмазанных в стены или в гнезда цилиндрической формы, с помощью распорных лапок. Для установки выключателей и штепсельных розеток в стеновые панели и перегородки жилых домов заделывают специальные закладные стаканы из полипропилена.
Выключатели и штепсельные розетки брызгозащищенного исполнения устанавливаются на скобах с вводом проводов снизу через сальниковые уплотнения.