Нужно реле 3ф, отключение неприоритетных нагрузок надо по 3ф сразу. количество не приоритетных нагрузок - 2 (токи до 32А)
Есть ли такое реле?
Нужно реле 3ф, отключение неприоритетных нагрузок надо по 3ф сразу. количество не приоритетных нагрузок - 2 (токи до 32А)
Есть ли такое реле?
Есть. Смотрите в поиске по словосочетанию "Реле ограничения нагрузки реле максимального тока 3-х фазное".
Вот пример:
Реле управления нагрузкой LSS1/2 произвства ABB используется для подачи аварийного сигнала и отключения второстепенных нагрузок при превышении установленного тока , пороги срабатывания от 5 до 90 ампер , больший ток можно подключить через трансформатор . Прибор подключается на напряжение 220 вольт АС , при подключении на 3 фазы нагрузка должна быть хорошо сбалансирована по фазам т.к. измерение осуществляется только с одной фазы .
Вот его описание, написано 230
Безымянный123.jpg
Реле LSS1/2 предназначены для использования в коммерческих и промышленных однофазных сетях, а также в трехфазных сетях при условии равной нагрузки для каждой фазы, т.к. измерение осуществляется только по одной фазе.
мне надо отключить целый шкаф гаража.
что значит
"а также в трехфазных сетях при условии равной нагрузки для каждой фазы, т.к. измерение осуществляется только по одной фазе."
Отключает оно одну фазу?
Измерение проводит по 1 фазе, и после превышения установленного диапазона, отключает 3 фазы.
Можно рассмотреть реле управления нагрузкой 003813 3ф 230В 15-90А (Legrand)
Молот, смотрите не ту схему. Трёхфазной нагрузкой управляют вот по такой схеме:
NPL1, 2 - группы неприоритетной нагрузки.
Можно посмотреть вот такое устройство: реле приоритета МП ЭК-243. Отзывы об этом реле неплохие, но сам не устанавливал. Возможности декларируются очень широкие. Это устройство вполне способно управлять всей нагрузкой дома.