baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Существует ли 3-х фазное реле приоритетных нагрузок?

  1. #1
    Молот
    Гость

    Существует ли 3-х фазное реле приоритетных нагрузок?

    Нужно реле 3ф, отключение неприоритетных нагрузок надо по 3ф сразу. количество не приоритетных нагрузок - 2 (токи до 32А)
    Есть ли такое реле?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Есть. Смотрите в поиске по словосочетанию "Реле ограничения нагрузки реле максимального тока 3-х фазное".

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Вот пример:
    Реле управления нагрузкой LSS1/2 произвства ABB используется для подачи аварийного сигнала и отключения второстепенных нагрузок при превышении установленного тока , пороги срабатывания от 5 до 90 ампер , больший ток можно подключить через трансформатор . Прибор подключается на напряжение 220 вольт АС , при подключении на 3 фазы нагрузка должна быть хорошо сбалансирована по фазам т.к. измерение осуществляется только с одной фазы .

  4. #4
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Есть. Смотрите в поиске по словосочетанию "Реле ограничения нагрузки реле максимального тока 3-х фазное".
    Смотрю. на выходе у всех почему-то 1ф на выходе.
    Кто то встречал на 3Ф?

  5. #5
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вот пример:
    Реле управления нагрузкой LSS1/2 произвства ABB
    Вот его описание, написано 230
    Безымянный123.jpg

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Реле LSS1/2 предназначены для использования в коммерческих и промышленных однофазных сетях, а также в трехфазных сетях при условии равной нагрузки для каждой фазы, т.к. измерение осуществляется только по одной фазе.

  7. #7
    Молот
    Гость
    мне надо отключить целый шкаф гаража.
    что значит
    "а также в трехфазных сетях при условии равной нагрузки для каждой фазы, т.к. измерение осуществляется только по одной фазе."
    Отключает оно одну фазу?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Измерение проводит по 1 фазе, и после превышения установленного диапазона, отключает 3 фазы.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Можно рассмотреть реле управления нагрузкой 003813 3ф 230В 15-90А (Legrand)

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Вот его описание, написано 230
    Молот, смотрите не ту схему. Трёхфазной нагрузкой управляют вот по такой схеме:



    NPL1, 2 - группы неприоритетной нагрузки.

    Можно посмотреть вот такое устройство: реле приоритета МП ЭК-243. Отзывы об этом реле неплохие, но сам не устанавливал. Возможности декларируются очень широкие. Это устройство вполне способно управлять всей нагрузкой дома.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения