baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Существует ли 3-х фазное реле приоритетных нагрузок?

  1. #11
    Молот
    Гость
    при такой схеме на NPL1 и NPL2 нужны контакторы?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    ри такой схеме на NPL1 и NPL2 нужны контакторы?
    Да, по одному на каждую группу NPL.

  3. #13
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Да, по одному на каждую группу NPL.
    Спасибо.У кого ни спрошу- мало кто слышал про эти реле в целом. неужели так редко ставят.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Ставят. Если есть один или несколько мощных потребителей, которые при одновременном включении могут создать режим перегрузки, то установка такого реле обоснована.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Молот, схему, которую производитель предлагает для трёхфазной сети Вам делать не надо. Я привёл её для того, чтобы Вы увидели как через реле и контакторы управляют нагрузкой. Вам надо просто немного модифицировать схему для однофазной сети. Выбираете фазу, которую будет контролировать реле и подключаете её к контакту (3) устройства. Нагрузку (например, щит гаража) подключайте через контактор, N для катушки контактора берите с шины, фазу - с соответствующего выходного контакта реле (12, 14).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения