Именно это и значит. Вероятность удара молнии в опору ВЛ или в непосредственной близости от неё выше, чем прямой удар молнии в дом. Следовательно, в большинстве случаев занос грозового импульса в электроустановку происходит по ВЛ. Какова будет величина этого импульса можно подсчитать приблизительно, поскольку невозможно точно определить как будет распределяться перенапряжение и ток по ВЛ и электроустановке.
Из этого следует, что гасить перенапряжение необходимо и на ВЛ и на ТП, тогда в электроустановки потребителей докатится остаточное перенапряжение, с которым справиться вполне реально. Посмотрите, что пишется в циркуляре:
При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
5. В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.
6. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.