Я сразу же и спросил! Мне ответили, что если бы счетчик стоял на улице, то без проблем, а вот если в доме, то у них такие правила, и повесили трубку!
Я сразу же и спросил! Мне ответили, что если бы счетчик стоял на улице, то без проблем, а вот если в доме, то у них такие правила, и повесили трубку!
Сказали еще если хотите, то позвоните начальнику, но я уже заранее знаю, что он мне ответит! А перспектива каждый раз отпрашиваться с работы ( работаю на ежедневке, как и они) и шпарить на другой конец города мне вообще то не улыбается!!!
Здравствуйте! Подскажите, какая система заземления будет более подходящей для частного дома: TN-C-S или ТТ? Каковы достоинства и недостатки каждой из этих систем?
В доме должна быть установлена система заземления TN-C-S, согласно п. 7.1.13 ПУЭ. Система ТТ может быть установлена только в том случае, если условия по электробезопасности в системе TN не могут быть выполнены. Это п. 1.7.59.
Гвардеец, система заземления ТТ запрещена в электроустановках жилых и общественных зданий. ПУЭ. п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР№ 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
Большое спасибо.
Подскажите ещё пожалуйста, каково должно быть наименьшее допустимое расстояние от заземлителя до газовой трубы?
На расстояние не менее 1 метра.
ПУЭ, п. 2.4.61. Расстояния по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения должны быть не менее приведенных в табл. 2.4.4.
Таблица 2.4.4
Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок
Водо-, паро- и теплопроводы, распределительные газопроводы, канализационные трубы - не менее 1 м
Можно так же посмотреть в СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)
Приложение Б* (обязательное). Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений
7. Подземные инженерные сети: водопровод, канализация, тепловые сети, телефонные, электрические кабельные блоки (от края фундамента опоры) - не менее 1 метра.
Спасибо!