Тема: Какими проводниками выполнить заземление?

  1. #11
    саша чебоксары
    Гость
    Еще вопрос. Пусковой шкаф 6кВ 250А трехфазный. К шине заземления проводник сечением 25 мм2. Каким сечением проводника соединять наружные двери и стенки шкафа с шиной? А внутренние панели?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от саша чебоксары Посмотреть сообщение
    Каким сечением проводника соединять наружные двери и стенки шкафа с шиной? А внутренние панели?
    Каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока - сечение защитных проводников должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    543.1.3 Сечение любого защитного проводника, который не является жилой кабеля или не проложен в общей оболочке с проводниками цепи, должно быть не менее:
    - 2,5 мм Cu или 16 мм Аl, если есть механическая защита,
    - 4 мм Си или 16 мм Аl, если механическая защита отсутствует.

    ПУЭ. п. п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

    1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;

  3. #13
    саша чебоксары
    Гость
    что значит механическая защита?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от саша чебоксары Посмотреть сообщение
    что значит механическая защита?
    "Что есть" механическая защита проводников?

  5. #15
    саша чебоксары
    Гость
    Проходит внутри шкафа - это защита?

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от саша чебоксары Посмотреть сообщение
    Проходит внутри шкафа - это защита?
    Конечно.

  7. #17
    саша чебоксары
    Гость
    А панель, на которой установлены изоляторы с питающими шинами, также 2,5 мм достаточно?

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от саша чебоксары Посмотреть сообщение
    А панель, на которой установлены изоляторы с питающими шинами, также 2,5 мм достаточно?
    А сами как думаете? Вы вообще кто по специальности и почему без должного образования лезете в пусковой шкаф?

  9. #19
    саша чебоксары
    Гость
    я не "лезу", а хочу оптимизировать заземление. Есть сечение проводника 6 мм, кто то давно установил(место без фазных проводников), а я засомневался в надобности такого сечения.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Я устанавливаю на корпус щита ПуГВ (ПВ3) 1х4, хотя по нормам достаточно сечением 2,5 мм2.