baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42

Тема: Как перевести дом с газовых на электроплиты?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Проектировщик должен заложить категорию надежности в проект и сделать схему ВРУ. II категория подразумевает наличие двух независимых вводов.

    1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.

    1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории. Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
    Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

    Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
    Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

  3. #13
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    В проекте написано, что ко 2-ой категории относится. И кабели в проекте смотрю выдержат мощность квартир с электроплитами. Но раз написано 2 категория, то что теперь с вводом делать, жильцы должны написать в ЭСО или УК или заказчик проекта? Какие действия? Как организовать 2 ввода, нужно будет схему ВРУ переделать.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    кабели в проекте смотрю выдержат мощность квартир с электроплитами.
    Как Вы это определили? В проекте сделаны расчёты с учётом того, что в квартирах будут установлены электроплиты?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    жильцы должны написать в ЭСО или УК или заказчик проекта?
    Генподрядчик и заказчик проекта должны написать соответствующую заявку в ЭСО на увеличение мощности. В соответствии с тем, что указано в постановлении Правительства РФ №861 в заявке приводятся все необходимые сведения, включая ту часть проекта, которая касается расчёта мощности и схем ввода.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие действия?
    Обратиться в ЭСО после того, как проект будет согласован окончательно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Как организовать 2 ввода, нужно будет схему ВРУ переделать.
    Подключение второго независимого источника питания - забота ЭСО. Переделать схему ВРУ, заново рассчитать сечения кабелей стояков и определить номиналы аппаратов защиты должен проектировщик.

  5. #15
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Как Вы это определили? В проекте сделаны расчёты с учётом того, что в квартирах будут установлены электроплиты?
    Проектировщик считал сечения как квартиры с электроплитами, на каждую квартиру приходит ВВГнг-LS 3х10. Стояк на 6 квартир ВВГнг-LS 5х16.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на каждую квартиру приходит ВВГнг-LS 3х10
    Какая мощность выделена на каждую квартиру?

  7. #17
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Генподрядчик и заказчик проекта должны написать соответствующую заявку в ЭСО на увеличение мощности. В соответствии с тем, что указано в постановлении Правительства РФ №861 в заявке приводятся все необходимые сведения, включая ту часть проекта, которая касается расчёта мощности и схем ввода.
    А если уже есть договор на электромонтажные работы по этому проекту, но подрядчик еще не приступил, договор расторгать пока проект не переделают и эсо не согласует?

  8. #18
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Какая мощность выделена на каждую квартиру?
    Не знаю. А если кстати маленькая мощность выделена, то кто должен больше выделять? Или когда эсо выделить мощность на дом больше, то и в договоре балансовой принадлежности будет на квартиру больше мощность?

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    кто должен больше выделять?
    Павел, проект должен содержать все необходимые данные, которые являются, в том числе, и обоснованием требуемой мощности. Выделяет мощность ЭСО.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    в договоре балансовой принадлежности будет на квартиру больше мощность
    В акте (а не в договоре) разграничения не указывается мощность. Этот документ обозначает границу раздела сетей по имущественной принадлежности. Выделенную мощность указывают в договоре на электроснабжение. Она же указывается и в договоре на технологическое присоединение.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    договор расторгать пока проект не переделают и эсо не согласует?
    Зачем расторгать договор, а потом заключать такой же? Действие договора, например, может быть приостановлено в связи с необходимостью внести изменения в проект. Монтажники не смогут приступить к работе без окончательного варианта рабочей документации. Если проект будет изменён, то и рабочая документация будет содержать другие данные. Такие изменения должны быть внесены до начала работ, а не после. В процессе монтажа очень трудно и дорого учитывать изменения такого масштаба.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения