Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Есть ли разрешения применения светодиодного освещения в различных отраслях производств, особенно взрывоопасных опасных по пыли и газу? Чем регламентируется?
Смотрите, что написано в ПУЭ. п. 7.3.76. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические светильники при условии, что уровень их взрывозащиты или степень защиты соответствуют табл. 7.3.12 или являются более высокими.

А теперь смотрим у известного российского производителя взрывозащищенного оборудования "Горэлтех" светильник светодиодный взрывозащищённый 36 Вт, IP66, 1Exd, IIC, Т6, УХЛ 1.

Данный светильник соответствует стандартам:
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.20-2002, ГОСТ IEC 61241-1-1-2011, Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 012/2011.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Не будет ли замена существующих светильников на светодиодные нарушением правил, даже если заказать проект, ведь правила никто не отменял?
А где в правилах Вы нашли запрет на применение в взрывоопасных зонах взрывозащищенные светодиодные светильники? Можете показать данный запрет?