Ввод СИП через стену делается в стальной гильзе. Такую гильзу можно сделать из стальной трубы с толщиной стенок не менее 3,2 мм. Длина гильзы должна быть равна толщине стены плюс 2 см. Это необходимо, чтобы гильза с каждой стороны выступала из стены на 1 см. Чтобы края гильзы не резали изоляцию провода надо надеть на концы гильзы нейлоновые втулки или проложить этот отрезок СИП в гофре. После окончания работ гильзу надо заполнить уплотнителем - асбестовым шнуром или другой негорючей и легко удаляемой массой.
На чердаках нельзя прокладывать алюминиевую проводку.
ПУЭ, 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Прокладывайте СИП по фасаду до места, где установлен щит.
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке
над окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
до земли - 2,5 м;
при вертикальной прокладке
до окна - 0,5 м;
до балкона, входной двери - 1,0 м.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
Чтобы обеспечить расстояние в 6 см между стеной и СИП используйте специальные фасадные крепления для этого провода.





Ответить с цитированием