А если по фасаду не получится? Та будет выход трубы от газового котла или это не помеха. Може перейти на медь ВВГ нг и по чердаку или не стоит. Если удастся завести сип через стену сразу в щитовую, то в щитовой до ЩУ его вести в металлической трубе?
А если по фасаду не получится? Та будет выход трубы от газового котла или это не помеха. Може перейти на медь ВВГ нг и по чердаку или не стоит. Если удастся завести сип через стену сразу в щитовую, то в щитовой до ЩУ его вести в металлической трубе?
Посмотрите вот эти требования:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Таким образом при пересечении трубы котла и провода между ними должно быть расстояние не менее 50 мм, при параллельной прокладке - 100 мм. Если эти расстояния соблюсти нельзя, то вариантов два: изменить трассу, по которой идёт провод или защитить участок провода в месте пересечения специальным терморукавом. Прокладывать провод рекомендую под трубой, чтобы минимизировать влияние горячего воздуха из трубы на провод. Горячий воздух поднимается вверх.
СИП до щита надо вести неразрывно. Это обеспечит надёжный ввод. Наличие промежуточных контактных соединений ("орехи") надёжность снижает и такое решение является наихудшим.
Если медный кабель прокладывать по чердаку непосредственно по сгораемым конструкциям, то надо прокладывать в стальной трубе.
Если медный кабель прокладывать по чердаку в пластиковых трубах (гладкой, жёсткой ПВХ) или металлорукаве, то надо рассматривать два варианта:
1. Отделять трубу или металлорукав с кабелем от сгораемых конструкций несгораемым материалом толщиной 10 мм со всех сторон.
2. Делать тросовую подвеску, чтобы обеспечить расстояние от кабеля до сгораемых оснований не менее 100 мм.
Стальная труба (гильза) нужна только в месте прохода через стену.
Можно еще вопрос. Если все же оставить сип по чердака и отделить его от сгораемых конструкций негорючим слоем 10 мм со всех сторон, так тоже нельзя? Как вариант могу зашить часть чердака гипсокартоном 10мм, где проходит сип и пустить его снаружи на дистанционных креплениях в гофре так можно?