Тема: Как делать контур заземления в частном доме?

  1. #61
    Slava1411
    Гость
    Доброго времени суток. Подскажите. Если у Меня будет две шины: РЕ и N с перемычкой между ними; к шине РЕ будет приходить РЕN (от кабеля 4х16) и заземление.
    1. Будет ли это системой TN-C-S?
    2. Нужно ли устанавливать шину-N на изоляторы?
    3. Нужно ли соединять РЕ шину отдельно с корпусом если она крепится непосредственно на корпус щита?
    4. Шины РЕ и N должны быть медные? Каких габаритов (толщина) и должна ли перемычка быть таких же габаритов (толщина)?
    Спасибо

  2. #62
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    1. Будет ли это системой TN-C-S?
    PEN проводник разделяется согласно требованиям п. 1.7.135.

    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Вы делаете правильно. Для системы TN-C-S PEN проводник должен быть разделён.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    2. Нужно ли устанавливать шину-N на изоляторы?
    Да.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    3. Нужно ли соединять РЕ шину отдельно с корпусом если она крепится непосредственно на корпус щита?
    1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
    2) приводы электрических аппаратов;
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
    5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
    6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
    7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.

    1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
    2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
    4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
    5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
    6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

    Если шина PE будет установлена на корпус щита или на монтажную плату, то будет обеспечен надёжный контакт между корпусом и шиной.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    4. Шины РЕ и N должны быть медные?
    Шины могут быть медные или латунные. Шина PE в Вашем щите выполняет функцию ГЗШ.

    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
    Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
    Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
    В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.

    В продаже можно найти разнообразные шины


    В этих случаях надо смотреть, чтобы контактные отверстия были такого диаметра, чтобы имелась возможность установить в зажим PEN проводник сечением 16 мм2, который должен быть опрессован. В таких шинах, как правило, нет соответствующих отверстий.

    Используйте для PE шины вот такую:



    PEN проводник опрессуйте алюмомедным наконечником

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Каких габаритов (толщина) и должна ли перемычка быть таких же габаритов (толщина)?
    Перемычка должна быть такого же сечения как и PEN проводник. Если перемычку сделать из медного провода, то сечение должно быть не менее 10 мм2.

  3. #63
    DIMA
    Гость
    4. Шины РЕ и N должны быть медные? Каких габаритов (толщина) и должна ли перемычка быть таких же габаритов (толщина)?
    Спасибо[/QUOTE]

    шины должны выбираться,не по габаритам а по максимально возможному току.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В таких шинах, как правило, нет соответствующих отверстий.
    в определенных случаях использую РБ. где не надо ставить многовыводную шину.

    Последний раз редактировалось DIMA; 24.12.2016 в 19:12.

  4. #64
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    шины должны выбираться,не по габаритам а по максимально возможному току.
    Согласен. Латунные шины, как правило, выпускают на токи 40, 50, 63 и 80 А. Самая малоразмерная шина из полосовой меди (15 х 3) выдерживает токи в 210 А.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    в определенных случаях использую РБ
    В определённых случаях можно и распределительные блоки ставить, но в ВРУ я бы не рекомендовал это делать. Надо устанавливать шины с учётом перспектив и с запасом по количеству контактных зажимов.

  5. #65
    Slava1411
    Гость
    Благодарю за исчерпывающий ответ.
    С шинами разобрался. Теперь буду думать дальше по схеме (установили опоры, тянут СИП 4х16) - впереди ВРУ на весь дом.
    подскажите в какие темы правильней задавать вопросы по выбору и подключению вводного автомата, эл. счетчика, противопожарного УЗО, реле напряжения...
    Спасибо

  6. #66
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    подскажите в какие темы правильней задавать вопросы по выбору и подключению вводного автомата, эл. счетчика, противопожарного УЗО, реле напряжения
    Открывайте новые темы в соответствующих разделах и задавайте в них свои вопросы.

  7. #67
    Ligamiga
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Чтобы быть точнее, то Вы обязаны сделать на вводе в электроустановку здания повторное заземление PEN-проводника, а не N-проводника
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

    1.1.17 . Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п. ). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение я вляется одним из лучших, но не обязательным.

  8. #68
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Ligamiga, приведённый Вами пункт не отменяет требование пункта 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    п. 1.1.17 . Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

    В п. 1.7.61. ПУЭ термин «рекомендуется», по отношению к повторному заземлению на вводе в электроустановку, применен в связи с тем, что при выполнении основной системы уравнивания потенциалов, что обязательно во всех случаях, повторное заземление обеспечивается за счет присоединения к ГЗШ сторонних проводящих частей (в том числе проводящих частей фундамента), которые являются естественными заземлителями.

    В теме на этот вопрос уже давались исчерпывающие ответы, например в пост 6.