Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Выделено стандартных 15кВт и три фазы СИП 16х4
Это система TN-C.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
1. Схемы разрабатывал из расчета одной фазы.
Вы кто по профессии?

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
1.1 Вводной автомат установлю: 40Ах380В=15,2 кВт или нужно с запасом – 63А.?
Вводной автоматический выключатель должен быть номиналом не более 25 А. Расчёт производится по формуле I=Pр/380/1,73/cos(φ)


Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
1.2 Вводной автомат должен быть 3 фазы + N или просто 3фазы? Если 3 фазы + N, то N с него заводим в счетчик – правильно?
Запрещено разрывать PEN-проводник, соответственно его требуется подключать к шине РЕ, произвести разделение PEN на PE и N, а уже потом запитывать счётчик электроэнергии. Следовательно на вводе должен быть установлен 3-х полюсный автомат. ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
3. За счетчиком буду тоже ставить автомат, такой же как вводной . На какую шину правильно завести N, - отдельную к которой подойдет N от всех УЗО – правильно?
Вот схема, ориентируйтесь на неё:


Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
но сторонник разделять функции (как бы кухонный комбайн – хорошо, но по мне лучше мясорубка отдельно, блендер отдельно…) качественный автомат ответит за КЗ, а качественное УЗО – за ток утечки.
Значит Вы считаете, что в автомобиле печка и кондиционер не должны присутствовать? А ручной тормоз тоже не нужен? Сравнили свою безопасность с кухонным комбайном Неудачное сравнение. Дифференциальный автомат применяют для минимизации лишних контактных соединений в цепи, и для устройства компактной схемы.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Повторюсь, что поставлю на каждую фазу реле напряжения сразу после вводного автомата.
Тогда сразу установить по 5 автоматических выключателей на групповую линию и по 3 УЗО, так будет надёжнее (кашу маслом не испортить?). Может следует задуматься об установке стабилизатора напряжения? Так будет надёжнее и не придётся сидеть без света и дожидаться, пока нормализуется нестабильное напряжение. ПУЭ, п. 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
три автомата по 16А, 16х3=48А и выбрал УЗО соответственно с запасом – 63А. Бред – да?
Измените схему: на одну групповую линию - один дифавтомат.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
6. Если все таки УЗО – плохо. Диф. автомат выбирать по какому принципу?
В соответствии с требованиями ПУЭ. п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
7.2 Может двухполюсные автоматы поставить, фаза+N?
Зачем?

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
7.3 Кабель 3х1,5 идет от автомата до выключателя: фаза к фазе, N-с одной стороны с отдельной шиной, с другой стороны – выключатель, земля: с одной стороны – шина РЕ с другой – соответствующий зажим выключателя. Правильно?;
Ничего не понял. Кабель идёт до распаечной коробки, с неё запитывают выключатель, который устанавливают на фазный проводник, а N и РЕ-проводники с распаечной коробки идут на светильники.



Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
9. Можно ли приходящую на группу УЗО (или диф. автоматов) фазу соединять последовательно (на схеме красным пунктиром) или разрешено только параллельно с помощью какой-нибудь шины, или обжимать что ли 5-6 проводов и пытаться вставить в автомат после счетчика ?
Надо купить соответствующие гребёнки для подключения дифавтоматов.