Это система TN-C.
Вы кто по профессии?
Вводной автоматический выключатель должен быть номиналом не более 25 А. Расчёт производится по формуле I=Pр/380/1,73/cos(φ)
Запрещено разрывать PEN-проводник, соответственно его требуется подключать к шине РЕ, произвести разделение PEN на PE и N, а уже потом запитывать счётчик электроэнергии. Следовательно на вводе должен быть установлен 3-х полюсный автомат. ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Вот схема, ориентируйтесь на неё:
Значит Вы считаете, что в автомобиле печка и кондиционер не должны присутствовать? А ручной тормоз тоже не нужен? Сравнили свою безопасность с кухонным комбайномНеудачное сравнение. Дифференциальный автомат применяют для минимизации лишних контактных соединений в цепи, и для устройства компактной схемы.
Тогда сразу установить по 5 автоматических выключателей на групповую линию и по 3 УЗО, так будет надёжнее (кашу маслом не испортить?). Может следует задуматься об установке стабилизатора напряжения? Так будет надёжнее и не придётся сидеть без света и дожидаться, пока нормализуется нестабильное напряжение. ПУЭ, п. 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
Измените схему: на одну групповую линию - один дифавтомат.
В соответствии с требованиями ПУЭ. п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Зачем?
Ничего не понял. Кабель идёт до распаечной коробки, с неё запитывают выключатель, который устанавливают на фазный проводник, а N и РЕ-проводники с распаечной коробки идут на светильники.
Надо купить соответствующие гребёнки для подключения дифавтоматов.