    Как подключить корпус щита к системе уравнивания потенциалов?

    Здравствуйте, нужно ли от PE шины установленной в щите подключать корпус щита дополнительным проводником, если шина установлена на металлической конструкции щита без изоляции, то есть шина уже содинена с корпусом? Щит навесной, этажный, металлический.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно ли от PE шины установленной в щите подключать корпус щита дополнительным проводником, если шина установлена на металлической конструкции щита без изоляции, то есть шина уже содинена с корпусом?
    Шина закреплена на корпусе, а не соединена. Это две разные вещи. Крепёжные детали не могут обеспечить непрерывность электрической цепи и не могут быть использованы по другому назначению. Если они предназначены для крепления шины РЕ, то это крепёж, а не отдельное ответвление.
    Смотрим ПУЭ, п. 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
    543.2.3 В качестве защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов не следует использовать следующие металлические части:
    - трубы систем водоснабжения;
    - трубопроводы с горючими газами и жидкостями.
    Примечание 1 - Катодную защиту см. 542.2.6;
    - конструкции подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях;
    - гибкие или мягкие проводники, за исключением специально предназначенных для этих целей;
    - гибкие части;
    - поддерживающие конструкции электропроводок, кабельные лотки и кабельные лестницы.
    543.3 Электрическая непрерывность защитных проводников
    543.3.1 Защитные проводники должны быть соответствующим образом защищены от механических повреждений, ухудшения состояния из-за химических и электрохимических воздействий, электродинамических и термодинамических сил.
    Каждое соединение (например, болтовые соединения, зажимы) между защитными проводниками или между защитным проводником и другим оборудованием должно обеспечивать на длительный период электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. Болты, соединяющие защитные проводники, не следует применять для другой цели.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Проводник соединяющий шину и болт на корпусе нужно оконечниками обжимать на концах?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Проводник соединяющий шину и болт на корпусе нужно оконечниками обжимать на концах?
    Зависит от конструкции шины. Гибкие проводники - в обязательном порядке, а моножилу - желательно.
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
    2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
    жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Многопроволочные сечением от 16мм оконцовываются в обязательном порядке, остальное можно способами указанными выше, я правильно понял?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Многопроволочные сечением от 16мм оконцовываются в обязательном порядке, остальное можно способами указанными выше, я правильно понял?
    Неправильно. Гибкие проводники подлежат оконцеванию наконечниками в обязательном порядке, так как другими способами невозможно обеспечить надёжное соединение многопроволочного проводника к болту. Если конечно у Вас нет какого-то супер способа, о котором мне неизвестно.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Я просто п.2.1.11 прочитал где написано, что до 10 можно в кольцо, а от 16 только оконцевание.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я просто п.2.1.11 прочитал где написано, что до 10 можно в кольцо, а от 16 только оконцевание.
    Вы не прочитали дальше данную норму "с предохранением от выдавливания" и я добавлю из практики "с предохранением от выдавливания и ослабления". Многопроволочные проводники невозможно закрепить болтом в кольцо, чтобы они в процессе эксплуатации не ослабевали. Раньше их пропаивали, сейчас такой способ вне закона.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Владимир, спасибо. Все понял.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Зависит от конструкции шины. Гибкие проводники - в обязательном порядке, а моножилу - желательно.
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
    2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
    жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками.
    Объясните пожалуйста "с плоскими или штыревыми выводами" что это значит о чем речь? Подрядчик отказывается оконцовывать жилы многопроволочного провода который подключается к автоматам и шинам N и PE в щите, говорит что плоские и штыревые к клемным соединениям не относятся. Помогите разобраться. Может еще в каких то нормах есть требования?
    Последний раз редактировалось Павел; 16.07.2020 в 15:35.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения