    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    что Я одно УЗО поставил на три линии освещения,- это приемлемо или нужно на каждую?
    Неприемлемо. Вам об этом уже несколько раз говорили. Где данные распределения нагрузок между фазами? Почему не приводите их?

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    А по схеме есть замечания.
    Где назначения групповых линий? В ВРУ на гараж и на хоз.постройку надо будет устанавливать автоматические выключатели типа D. Зачем рисовать сотни линий N и РЕ, когда можно обойтись всего двумя? Что такое N1, N2, N3? Откуда такие обозначения взяты?

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Мне бы производителя и марку стабилизатора. Если не трудно.
    Смотрите информацию в статьях Электромонтаж стабилизатора напряжения и Как снизить затраты на приобретение стабилизатора напряжения.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Кабель к горожу и хоз постройке подключен правильно?
    На схеме не указаны марка и сечение кабеля. На гараж и хоз.постройку прокладывайте ВБШвнг 3х4.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Заземление построек сделано верно?
    В хоз.постройке одна групповая линия без заземления. Почему?

  2. #42
    Slava1411
    Гость
    Добрый день.
    Можно ли доверять сказанному : «Нужно помнить, что реле контроля напряжения не выполняют функцию защиты от сверхтоков и короткого замыкания, поэтому применение защитного автомата является обязательным, при этом, номинальное значение тока реле должно быть на одно значение из стандартного ряда номиналов больше, относительно номинального тока автомата».

  3. #43
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Slava1411, что пугает и не устраивает в сказанном? Вы изучали назначение и принцип работы реле напряжения и автоматического выключателя? Работа реле напряжения основана на постоянном контроле вводного напряжения и быстром отключении нагрузки от питающей сети при выходе напряжения за допустимые пределы. Автоматический выключатель предназначен для защиты электрической цепи от сверхтока.

  4. #44
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Можно ли доверять сказанному
    Если не хотите "поджарить" реле, то придётся доверять.

  5. #45
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Мне бы производителя и марку стабилизатора. Если не трудно.
    Slava1411, производителей десятка два. Порекомендовать что-то конкретное можно, но что вы будете делать с рекомендациями? Выбор стабилизатора должен основываться на характеристиках питающей сети. Если я правильно понимаю, то у Вас ВЛ построена буквально на днях, трансформатор новый. Если её ещё и по проекту делали, то колебания уровня напряжения в сети будет незначительным. Второй важный вопрос, который желательно знать всегда - характер нагрузки. Обратите внимание, мощность стабилизатора всегда указывается в Вольт-Амперах, т.е. указывают полную мощность. Величина полной мощности различна для электроприборов с активной нагрузкой и активно-реактивной нагрузкой. Для расчёта полной мощности при известной активной, необходимо знать величину того самого cos(φ), который, если помните, в начале темы был принят за 1. В действительности, такое значение имеют, например, лампы накаливания, чайник или аналогичные ему приборы (нагреватели).

    В том случае, если в доме будут использоваться приборы с электромоторами: насосы, косилки, стиральная машина, компрессоры, холодильник, пылесос, СВЧ и прочее, то величина cos(φ) будет другой. Третий важный вопрос: при расчётах мощностных характеристик приборов, оснащённых электромоторами необходимо учитывать пусковые токи. Если эти величины не указаны ни в паспорте, ни на самом приборе, то можно исходить из того, что пусковые токи в 5-7 раз превышают номинальный ток потребления электроприбора. Это надо учесть, несмотря на то, что такие токи в устройствах имеют кратковременный характер.

    Что Вам известно на данный момент из тех параметров, о которых написано выше? Ничего, за исключением выделенной на дом мощности. 15 кВт - это активная мощность. Рассчитать полную мощность можно просто: S = P/cos(φ). Могу с определённой долей уверенности сказать, что коэффициент мощности электроустановки будет примерно равен 0,7-0,75. В итоге получим: S = 15/0,7 = 21,42 кВа. Это и есть полная мощность, по которой надо выбирать стабилизатор.

  6. #46
    Slava1411
    Гость
    Доброго времени суток.
    Думал над вашими аргументами.
    Действительно новая ЛЭП (метров 500 всего), новый трансформатор (его характеристик не знаю, занимались другие люди), часть работ электросети еще не закончили, потребителей пока 8 домиков.
    Просматривал ассортимент стабилизаторов. Блин. Это и дорогое и тяжелое и требующее довольно много места устройство. Отказался от идеи его приобретать. Рассматриваю вариант применения реле напряжения на фазу с электроприборами (телевизор, стиральная машина...). Может оказаться, что ничего вообще не нужно устанавливать (качественное напряжение), но сильно сомневаюсь

  7. #47
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Рассматриваю вариант применения реле напряжения на фазу с электроприборами (телевизор, стиральная машина...).
    Slava1411, Вы имеете в виду группу, наверное, а не фазу. Хотите объединить в ней телевизор и стиральную машину? Или просто обобщаете?

    Распределите всё оборудование по группам, выделите оборудование, которые требуют подключения по отдельным линиям и потом группы распределите по фазам. В этом случае Вы сможете распределить нагрузку равномерно. На схемах, которые Вы рисуете, уже видно, что нагрузка, в случае реализации Ваших планов, равномерно распределена не будет. На первую (условно) фазу у Вас установлено шесть групп с оборудованием, на вторую - четыре, на третью - одиннадцать и преимущественно осветительных. Две группы на хозпостройки пока просто висят в воздухе. В этом случае третья фаза окажется недогруженной, а первая и вторая перегружены. Нельзя на одну фазу устанавливать все группы освещения. В случае обрыва фазы весь дом останется без света.

    Вполне может случиться, что в доме появятся трёхфазные потребители. Если реле напряжения отключит одну фазу, то эти потребители могут войти в аварийный режим. Реле контроля надо ставить не на фазу, а на конкретную группу.

  8. #48
    Slava1411
    Гость
    Доброго времени суток.
    Посмотрите мою попытку распределить нагрузку.

    Линия 1 – сверлильный станок 1,2 кВт; заточной станок 0,5 кВт.
    Итого: 1,7 кВт.
    Линия 2 – телевизор 0,2 кВт, вытяжки 0,2 кВт, розетки общего пользования 1кВт.
    Итого: 1,4 кВт
    Линия 3.1 – стиральная машина 0,2 кВт
    Линия 3.2- варочная панель 4 кВт
    Линия 4 - розетки общего пользования 1 кВт (прихожая)
    Линия 5 - водонагреватель 4 кВт
    Линия 6 – деревообрабатывающий станок -3,5 кВт
    Линия 7.1 – холодильник 0,3 кВт
    Линия 7.2 – кондиционер 0,3 кВт
    Линия 8 - телевизор 0,2 кВт, компьютер – 0,4 кВт, розетки общего пользования 1 кВт
    Итого: 1,6 кВт
    Линия 9 - розетки общего пользования 1 кВт
    Линия 10 - телевизор 0,2 кВт, компьютер – 0,4 кВт
    Итого: 0,6х2=1,2 кВт (т.к. двое детей)+розетки 1 кВт = 2,2 кВт
    Линия 11 – 0,1 кВт (освещение 2-й этаж)
    Линия 12 – 0,2 кВт (освещение 1-й этаж)
    Линия13.1 – 0,1 кВт (освещение 1-й этаж)
    Линия13.2 – 0,1 кВт (освещение туалет, душ)
    Линия 14 – 0,1 кВт (освещение погреб)
    Линия 15 – 0,2 кВт (уличное освещение)
    Линия 16 – 1,5 кВт (гараж)
    Линия 17 – 0,1 кВт (освещение гараж)
    Линия 18 – 1,5 кВт (хоз. постройка)
    Линия 19 – 0,1 кВт (освещение хоз. постройки)
    Линия 20 – 0,1 кВт (освещение беседки)

    Фаза 1 Линии: 11; 14; 16; 17
    0,1+ 0,1+1,5+0,1=1,8 кВт+
    группа (на которую поставлю реле напряжения)
    Линии: 2; 3.1; 7.1; 7.2; 8; 10
    1,4+0,2+0,3+0,3+1,6+2,2 = 6 кВт
    Итого:7,8 кВт
    Фаза 2
    Линии: 1; 4; 5; 9; 12; 13.1; 15;
    1,7+1+4+1+0,2 +0,1+0,2
    Итого: 8,2 кВт
    Фаза 3
    Линии: 3.2; 6; 13.2; 18; 19; 20
    4+3,5+0,1+1,5+0,1+0,1
    Итого: 9,3
    Спасибо

  9. #49
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Линия 6 – деревообрабатывающий станок -3,5 кВт
    Станок однофазный или трёхфазный?

  10. #50
    Slava1411
    Гость
    однофазный

прочая информация