Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Как такой кабель прозванивается, проверяется и какой документацией оформляется?
В состав какого оборудования входит этот кабель? Если это кабели СКС, то у монтажников кабельных систем есть свои протоколы, которые они заполняют при замерах.

Проверить электрические характеристики витой пары можно, в случае необходимости.

Смотрите ГОСТ Р 54429-2011 КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ Общие технические условия

5.2.2.1 Электрическое сопротивление жилы постоянному току, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С, должно быть:
- не более 95 Ом - для кабелей для СКС с однопроволочной жилой;
- не более 145 Ом - для кабелей для СКС с многопроволочной жилой;
- не более значения, указанного в технических условиях на кабели конкретных марок для ШПД.
5.2.2.2 Омическая асимметрия жил в рабочей паре должна быть не более 3 % для кабелей категорий 3 и 5 и не более 2 % - для кабелей категорий 5е, 6, 6А, 7 и 7А.
5.2.2.3 Омическая асимметрия жил между парами в кабелях категорий 5е, 6, 6А, 7 и 7А должна быть не более 4 %.
5.2.2.4 Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С, должно быть не менее 5000 МОм.

Замеры делают согласно ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции и ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников.