Какая величина сопротивления растеканию тока получилась?
О какой полосе Вы говорите? Есть горизонтальный заземлитель, который выполняется из полосовой стали и служит для соединения вертикальных электродов заземляющей установки. Есть стальная полоса, которую прокладывают внутри здания. Она является элементом основной системы уравнивания потенциалов.
Если Вы говорите о втором варианте, то Ваши расчёты не отменяют необходимость работ по организации ОСУП. Система уравнивания потенциалов должна быть сделана в обязательном порядке.
Уравнивание потенциалов предназначено для понижения напряжения прикосновения между доступными одновременному прикосновению проводящими частями внутри здания (сооружения). Повторное заземление предназначено для понижения значения напряжения относительно земли на РЕ-проводнике и присоединенных к нему открытых проводящих частях. Внутри здания земля недоступна, но имеются сторонние проводящие части, имеющие потенциал земли. Присоединение системы уравнивания потенциалов к главной заземляющей шине, соединенной со сторонними проводящими частями, находящимися в соприкосновении с землей, а также выполнение дополнительного уравнивания потенциалов путем соединения между собой проводящих частей, могущих оказаться под разными потенциалами внутри здания, с точки зрения электробезопасности равноценно выполнению повторного заземления вне зданий.
Выполнение уравнивания потенциалов обязательно во всех зданиях.
Установка этого элемента (полосы) внутри здания (в подвальном помещении) может быть заменена на другой способ, если проектировщик изыщет иной надёжный способ присоединения СПЧ к ГЗШ или к шине PE в ВРУ или ГРЩ.





Ответить с цитированием