    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    где и как надо производить замеры ?
    Подключаете измерительный прибор к цепи распределительной или групповой линии в дальней точке потребления и искусственно создаёте короткое замыкание. Таким образом Вы обязаны выполнить проверку всех аппаратов защиты, установленных в электроустановке (ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, этажные щиты и другие).

  2. #12
    RAMIL
    Гость
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТ !

  3. #13
    RAMIL
    Гость
    влияет-ли мощность ТП откуда запитан много этажный дом, на ток короткого замыкания какие факторы надо учесть при не соответствием плавких ставок с током короткого замыкания. возможно при замене предохранителей на меньшие токи возможно он будет подходить по току!

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    влияет-ли мощность ТП откуда запитан много этажный дом, на ток короткого замыкания
    Мощность не влияет, зависит от фактического значения сопротивления заземляющего устройства в ТП и в многоэтажном доме.


    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    какие факторы надо учесть при не соответствием плавких ставок с током короткого замыкания.
    Если плавкие вставки не соответствуют, то их в срочном порядке меняют.

    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    возможно при замене предохранителей на меньшие токи возможно он будет подходить по току!
    А возможно вообще ничего не делать? Что за вопросы? Сначала проводят измерения, а потом решают что делать.