Сергей Иосифович, обычно, чем дальше в лес, тем больше партизанов. Вы невнимательно читаете то, что Вам пишут. Посмотрите, что написано перед таблицей в ГОСТ:
Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
Обратите внимание, что там помимо размеров есть и другие важные характеристики.
Сопротивление растеканию заземляющего устройства рассчитывают и зависит оно, в первую очередь, от сопротивления грунтов, в которых ЗУ монтируется.
Сразу надо было ориентироваться на это. Нельзя экономить на безопасности.
Установить УЗО на все линии?
У Вас в щите установлено УЗО на 300 мА? Я бы заменил его на селективное.
Где-то прочитал,что по выдержке времени УЗО делятся на 2 типа: УЗО типа S является селективным, т.е. имеет выдержку времени на срабатывание около 0,15-0,5 (с). УЗО типа G является тоже селективным и имеет выдержку времени на срабатывание около 0,06-0,08 (с). На моём общем УЗО фирмы ABB типа AC на 300ma есть обозначение (чуть выше внутреннего кода)-G281. Что это означает: селективность или что-то ещё? Может и не надо ничего заменять?
Двухполюсное селективное УЗО ABB будет иметь маркировку F202 A S
Четырёхполюсное УЗО, соответственно, F204 A S.
Время срабатывания зависит от величины дифференциального тока. Для УЗО ABB эти значения для токов утечки IΔ > 0,03 Ампер:
IΔ: 0,15 - 0,5
2IΔ: 0,06 - 0,2
5IΔ: 0,05 - 0,15
500 мА: 0,04 - 0,15
Первая цифра интервала - время несрабатывания, вторая цифра - максимальное время срабатывания.
Михаил, не могли бы Вы расшифровать именно "занос опасного потенциала через сети коммуникаций". От чего это происходит? Я уже задал вопрос на форуме о том, что при прикосновении индикаторной отвёрткой к зачищенному месту на газовой трубе, присоединённой к котлу, неоновая лампочка слегка вспыхивает и гаснет. Мне объяснили,что это т.н. индукционная наводка. Она появляется от моей домашней проводки или тоже может быть занесена? Это и есть опасный потенциал? Если да, то как и в каких величинах его измерить? Прочитал об измерении петли фаза-нуль, фаза-земля. А можно ли измерить петлю фаза-газовая труба (не знаю,как это правильно назвать) и тем самым оценить степень опасности?
Занос опасного потенциала из вне может произойти от молнии или от других коммуникаций, которые находятся под напряжением вблизи входа в здание (кабельные линии вблизи металлических сетей трубопроводов). Чтобы обезопасить себя от появления опасного потенциала из вне, на вводе в здание делают основную систему уравнивания потенциалов, а по ходу распределения электроэнергии внутри здания делают дополнительную систему уравнивания потенциалов. Смотрите пост 2, где Михаил_Д привёл Вам схему выполнения ОСУП. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
¨ основной (магистральный) защитный проводник;
¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Выкиньте эту игрушку в мусорную яму и не забивайте себе голову. Для проверки можете наэлектизовать свою одежду и попросить соседа прикоснуться к Вам этой безделушкой - она начнём мигать.
У Вас выполнена основная система уравнивания потенциалов?
Котёл и газовые трубы должны быть заземлены, тогда никакого потенциала не появится, он будет стекать в землю.
Эти измерения проводят для определения тока однофазного замыкания, и никакого отношения к Вашему случаю не имеют.
О какой опасности идёт речь? Появления на трубе опасного потенциала? Так если труба будет заземлена, то никакого потенциала не будет. Кто устанавливал Вам котёл?
Разобрались?
Это означает, что объединили между собой все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования, но не подключили к основной системе уравнивания потенциалов. Такое местное уравнивание потенциалов опасно для жизни, так как при пробое на корпус в одном из электрооборудований, опасный потенциал появится на всех объединённых частях, которые были присоединены к местной системе уравнивания потенциалов.