Тема: Как выбрать сечение проводника в кабеле АВБбШв?

  1. #1
    Виталий
    Гость

    Как выбрать сечение проводника в кабеле АВБбШв?

    Добрый день, помогите выбрать сечения проводника АВБбШв, прокладываемого от ТП 0.4 кВ сначала в земле в трубе потом с выходом на фасад здания в мет. лотки. Нагрузка 206 кВт приемник - чиллер.
    Всем огромное спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Нагрузка 206 кВт
    Ток будет равен I = 206000 Вт/1,73/380/cos(φ) = 313,4 Ампер, при cos(φ) = 1. В действительности значение cos(φ) для чиллера другое и Вам его надо выяснить, тогда сможете рассчитать ток, который реально будет протекать по кабелю.

    Теперь смотрите ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

    В документе есть Таблица 21. Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов.

    По данным этой таблицы определяете, что сечение кабеля должно быть не менее 240 мм2 (для многожильного кабеля, проложенного в земле). Далее, согласно примечанию в таблице умножаете значение допустимого тока на 0,93. Получаем 363 х 0,93 = 337,6 Ампер. Теперь считаете допустимый ток перегрузки, умножая полученное значение тока на 1,13 (п. 10.9 в ГОСТ). 337,6 х 1,13 = 381,5 Ампер.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Добавлю! Чтобы узнать необходимое сечение проводника в кабеле, потребуется знать длину кабельной линии (в земле и открыто), а потом выполнить расчёт потерь напряжения по формуле:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    Считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)

  4. #4
    Виталий
    Гость
    Спасибо, а где можно посмотреть действительное значение cos(φ) (паспорта нет а на шильде такой информации нет агрегат довольно старый и импортный может какие-то справочники существуют? И где брать справочный коэффициент для расчета падения напряжения? И я не увидел зависимости в расчете от способа прокладки? И последний вопрос при применении компенсационной установки можно уменьшить сечения если да то как это отразить в расчетах. Извеняюсь за собственную полную некомпетентность в данном вопросе.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    где можно посмотреть действительное значение cos(φ) (паспорта нет а на шильде такой информации нет агрегат довольно старый и импортный
    Можно посмотреть на компрессоре. Возможно, на нём есть информация. Если нет информации, то считайте, что коэффициент мощности компрессора равен 0,7-0,8. Можно сделать запрос производителю, чтобы получить информацию и восстановить паспорт.

    ПТЭЭП

    1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация:
    ...
    технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;
    ...

    1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.
    Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.
    В перечень должны входить следующие документы:

    журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, технического обслуживания устройств РЗА);
    ...

    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    справочный коэффициент для расчета падения напряжения
    В трёхфазных сетях с нулём на напряжения 380/220 для кабелей и проводов с алюминиевыми жилами коэффициент равен 50.

    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    я не увидел зависимости в расчете от способа прокладки?
    Вы не посмотрели ГОСТ? Там всё написано. Посмотрите таблицу и п. 10.9.

    Способ прокладки определяет проектировщик.

    ПУЭ, 2.3.35. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам, проходящим в различных грунтах и условиях окружающей среды, выбор конструкций и сечений кабелей следует производить по участку с наиболее тяжелыми условиями, если длина участков с более легкими условиями не превышает строительной длины кабеля. При значительной длине отдельных участков трассы с различными условиями прокладки для каждого из них следует выбирать соответствующие конструкции и сечения кабелей.

    Понижающие коэффициента применяются в случае групповой прокладки кабелей. У Вас кабель одиночный?

    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    последний вопрос при применении компенсационной установки можно уменьшить сечения если да то как это отразить в расчетах
    Вам расчёт сечения кабеля сделан при cos(φ) равном 1 и приведено минимальное сечение, которое допустимо использовать. Поскольку в действительности коэффициент мощности компрессора всегда будет меньше 1, то сечение кабеля при расчёте будет только увеличиваться. КРМ или УКРМ - это установки компенсации реактивной мощности. Если Вы хотите поднять коэффициент мощности с 0,7, например, до 0,98, то величина реактивной мощности будет Q = Pa x K, где

    Ра - активная мощность чиллера,
    К - табличный коэффициент.

    Q = 206 x 0,82 = 168,92 кВАр. Вот такую КРМ Вам надо искать. Эта установка позволит экономить электроэнергию и немного снизить нагрузку на распределительную сеть и трансформатор.

    Экономический эффект от применения установки тоже можно и нужно посчитать. Начальная стоимость вложений и стоимость эксплуатации КРМ будут дешевле стоимости кабеля нужного сечения и длины?

    Окупаемость КРМ можно посчитать по величине сэкономленной электроэнергии, сроку службы установки и т.д.

  6. #6
    Виталий
    Гость

    Печаль

    В имеющийся документации коэффициента мощности так и не нашел, все что нашел :20151008_131355.jpg исходя из этого думаю принимать коэф. 0.95. По таблице вроде все понял получилось так :
    Производим расчет сечения токопроводящей жилы кабеля АВБбШв, прокладываемого в земле и кабельных лотках на расстояние 70м.

    I=P/(√3*U*cos⁡(φ)) = 206000/(1.73*380*0.9) = 348.17 A
    Согласно ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. Для многожильного кабеля, проложенного в земле выбирается сечение 240 мм ². Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93 соответственно I = 348.17 * 0.93 = 323.8 A. Выбирается сечение в 240 мм ².
    Выполняем расчет потери напряжения в проводнике:

    ∆у = М/(S*C) , где:
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L , где:
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    М=Р*L=206*70=14420 кВт*м
    ∆у = М/(S*C)=14420/(240*50)=1,2 % , что соответствует принятым нормам.

    Но кабель желательно применить 4х95 (в наличии) но как я понимаю не представляется возможным?
    Спасибо , не судите строго извиняюсь за 2 по матчасти.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Но кабель желательно применить 4х95 (в наличии) но как я понимаю не представляется возможным?
    Нет, конечно. Вы же сами расчёт сделали.

  8. #8
    Виталий
    Гость
    Хорошо ((( а по расчетам все ли верно и нужно ли еще что то ?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    нужно ли еще что то ?
    У Вас все 70 метров кабеля будут проложены в земле? Сейчас у Вас рассчитано сечение кабеля, который проложен в земле. При расчётах надо учитывать аот эти требования:

    2.3.35. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам, проходящим в различных грунтах и условиях окружающей среды, выбор конструкций и сечений кабелей следует производить по участку с наиболее тяжелыми условиями, если длина участков с более легкими условиями не превышает строительной длины кабеля. При значительной длине отдельных участков трассы с различными условиями прокладки для каждого из них следует выбирать соответствующие конструкции и сечения кабелей.

    2.3.36. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м. Допускается для кабельных линий до 10 кВ, за исключением подводных, применение кабелей разных сечений, но не более трех при условии, что длина наименьшего отрезка составляет не менее 20 м (см. также 2.3.70).

    После расчёта сечения кабеля надо определить аппарат защиты. Он у Вас есть?

    Электрических схем подключения чиллера, как я понимаю, нет.

  10. #10
    Виталий
    Гость
    Добрый день, с прошедшими праздниками ! Кабель 15 метров в земле остальное в лотках по улице на фасаде , после в подвал также в лотках. Аппарат защиты- плавкая вставка в ТП и автоматический выключатель в РЩ. Щит уже установлен еще в 2008 и сам чиллер к нему подключен а вот вводного кабеля нет.