Тема: Как выбрать сечение проводника в кабеле АВБбШв?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Но кабель желательно применить 4х95 (в наличии) но как я понимаю не представляется возможным?
    Нет, конечно. Вы же сами расчёт сделали.

  2. #2
    Виталий
    Гость
    Хорошо ((( а по расчетам все ли верно и нужно ли еще что то ?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    нужно ли еще что то ?
    У Вас все 70 метров кабеля будут проложены в земле? Сейчас у Вас рассчитано сечение кабеля, который проложен в земле. При расчётах надо учитывать аот эти требования:

    2.3.35. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам, проходящим в различных грунтах и условиях окружающей среды, выбор конструкций и сечений кабелей следует производить по участку с наиболее тяжелыми условиями, если длина участков с более легкими условиями не превышает строительной длины кабеля. При значительной длине отдельных участков трассы с различными условиями прокладки для каждого из них следует выбирать соответствующие конструкции и сечения кабелей.

    2.3.36. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м. Допускается для кабельных линий до 10 кВ, за исключением подводных, применение кабелей разных сечений, но не более трех при условии, что длина наименьшего отрезка составляет не менее 20 м (см. также 2.3.70).

    После расчёта сечения кабеля надо определить аппарат защиты. Он у Вас есть?

    Электрических схем подключения чиллера, как я понимаю, нет.