Тема: Заземление в старом фонде

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Вопрос в следующем: возможно ли оганизовать для отдельно взятой квариры систему ТТ, как вынужденную, временную меру (до реконструкции эл. сетей дома).
    Нет, это решение неприемлемо и не является вынужденным. Вы обязаны выполнить разделение PEN-проводника в ВРУ здания, тем самым перевести систему с TN-C на TN-C-S. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Для организации системы ТТ планируем выполнить в подвальном помещении индивидуальное заземление (пол земляной. Грунт)
    А разве Вы вправе распоряжаться имуществом собственников в многоквартирном доме и что-то планировать без одобрения собственников? Ваш заказчик купил квартиру, вот в ней он может планировать всё что угодно в рамках требований действующих НТД.

    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    На ВРУ доступа нет. Разделить там PEN не получится. Инженер ЖЭКа не разрешил, сказал, там всё ветхое - лучше не трогать.
    Надо подавать официальную заявку и решать этот вопрос совмесно с собственниками многоквартирного дома.

  2. #2
    Игорь
    Гость
    Спасибо за разъяснение!
    Стало быть проблема остаётся.
    Нет ли у кого опыта, какой ещё может быть выход в данной ситуации? А то ведь, подать заявку и ждать сначала пложительного решения, а потом и саму реконструкцию, это, наверное, большой срок. А нам монтаж электроустановки надо выполнять уже сейчас. Как быть?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Нет ли у кого опыта, какой ещё может быть выход в данной ситуации? А то ведь, подать заявку и ждать сначала пложительного решения, а потом и саму реконструкцию, это, наверное, большой срок.
    Если у заказчика нет времени, то он может за свой счёт провести реконструкцию ВРУ и перекладку стояка, такой вариант приветствуется не только в УК, но и жильцы будут в восторге. Ему надо обратиться в управляющую компанию и сказать, что он готов оплатить все необходимые работы.

    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    А нам монтаж электроустановки надо выполнять уже сейчас. Как быть?
    Пусть решает вопросы с управляющей компанией, а Вы спокойно делайте монтаж.

  4. #4
    Игорь
    Гость
    Предположим, я выполню монтаж по проекту. А это значит, будут установлены трёхполюсные розетки (подключены на шину РЕ щита), дифавтоматы почти на каждую группу, ДСУП в ванной комнате, бойлер проточный и т.д. И пока я всё это спокойно делаю, заказчик решает вопрос о переводе системы с TN-C на TN-C-S. И вот монтаж готов, а решения главного вопроса нет. Как мне эту готовую электроустановку подключать к TN-C ? Так ведь и убиться можно!

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Как мне эту готовую электроустановку подключать к TN-C ? Так ведь и убиться можно!
    Не подключайте в щите РЕ-проводники до того момента, пока не будет переведена электроустановка дома с системы TN-C на TN-C-S. Особое внимаение уделите ДСУП, чтобы до перевода дополнительная система уравнивания потенциалов не была расключена, а то точно убьёт.