baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Есть ли аналоги ВВГнг(А)-LS?

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134

    Есть ли аналоги ВВГнг(А)-LS?

    Добрый день -

    Несколько вопросов к Вам:
    1. Есть ли аналог по меди, кроме NYM?
    2. Есть ли ВВГнг(А)-LS или аналоги в круглом исполнении и белого/серого цвета сечением 1.5-10мм2 и трех и более жильном исполнении?
    3. Как Вы крепите к стенам группу, если открытая прокладка без применения гофры, труб, каналов итп?
    4. Верно ли мое понимание, что NYM у нас делать не умеют и он опасен (я сам свидетель маслянистой рыжины и утечек проводов разных заводов и это скорее система, нежели вероятность)

    Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось Andrew898; 01.03.2017 в 22:56. Причина: уточнил сечение и количество жил

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    1. Есть ли аналог по меди, кроме NYM?
    ППГнг(A)-HF и ППГнг(А)-FRHF

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    3. Как Вы крепите к стенам группу, если открытая прокладка без применения гофры, труб, каналов итп?
    Лично я так никогда не прокладываю кабель.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    4. Верно ли мое понимание, что NYM у нас делать не умеют и он опасен (я сам свидетель маслянистой рыжины и утечек проводов разных заводов и это скорее система, нежели вероятность)
    Всё верно говорите. Сам неоднократно наблюдал при осмотрах, когда из оболочки NYM вытекает компаунд и заливает контактные соединения электрооборудования. Плюс к этому необходимо добавить, что NYM выпускают на номинальное напряжение 300/500В, а применять необходимо кабели с нормируемым значением U0/U не ниже 380/660 В.

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 17/2007
    «О ВЫБОРЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 KB ПО НАПРЯЖЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ»
    При выборе проводов и кабелей в электроустановках до 1 кВ по напряжению изоляции необходимо руководствоваться следующим:
    3. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью источника питания при отсутствии основной системы уравнивания и/или ее низкой эффективности и/или высокой вероятности повреждения (обрыва) нейтрального проводника (наружные установки, строительные площадки, временные сооружения, мобильные и инвентарные здания, палатки, киоски, павильоны, объекты индивидуального строительства при питании последних от воздушных линий электропередач, выполненных неизолированными проводами и т.п.) и напряжении сети 380/220 В следует использовать провода и кабели с нормируемым значением U0/U не ниже 380/660 В.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Не советую NYM использовать. Наши заводы производят этот кабель либо по своим ТУ, которые у всех разные, либо по ГОСТ IEC 60227-4-2011, как, например, Севкабель. Посмотрите на сайтах производителей те нормативные документы, которые они указывают. Пишут номер ТУ или ГОСТ 60227-4. Нигде DIN VDE не увидите.

    ГОСТ IEC 60227-4-2011 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки

    1.1 Область применения

    Настоящий стандарт устанавливает технические требования к кабелям в облегченной поливинилхлоридной оболочке для стационарной прокладки на номинальное напряжение 300/500 В.

    Контрафактного кабеля на рынке огромное количество. В своё время Севкабель даже распространил информационное письмо о подделке продукции завода. Выпускался кабель NYM с маркировкой и упаковкой полностью повторяющей продукцию Севкабеля. Обычный потребитель никогда не отличит фальсифицированный кабель от настоящего.

    Вот подделка:



    Вот настоящий:



    В немецком стандарте DIN VDE 0250-204:2000-12 требования к номинальному напряжению такие же - 300/500 В. Если российский производитель такого кабеля утверждает, что он выпускает кабель по этому стандарту, то он должен иметь право наносить на свою продукцию аббревиатуру стандарта (<VDE>). Для того, чтобы производитель мог это делать, он должен иметь соответствующую лицензию союза немецких электротехников и сертификат на утвержённое место производства. Такую лицензию имеет, например, завод Электрокабель (г. Кольчугино). На мой взгляд - это один из лучших заводов кабельной продукции в России.

    Вот как выглядит сертификат:



    Вот такой знак имеет право завод наносить на наружную оболочку кабеля:


  4. #4
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Ужас какой.
    Есть ли тогда надежда на соответствующее качество продукции NYM, купленной непосредственно через представителей заводов Севкабель/Кольчугино? Или и такой вариант не гарантирует ничего?

    Спасибо.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Если покупаете кабель у официальных представителей или дилеров завода, то гарантии существуют. Эти продавцы могут доказать, что поставляют продукцию именно этих заводов (или других) официально и предоставить соответствующие документы, а также сертификаты на товар. Ищите такого поставщика.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Если потребитель (физическое лицо) приобрёл контрафактную кабельно-проводниковую продукцию (КПП), то Международная ассоциация "Электрокабель" рекомендует предпринять действия, которые описаны в этом документе:

    Порядок действий физических лиц по защите своих прав и законных интересов, связанных с поставками некачественной кабельной продукции.

    Справочная информация по положениям законодательства, устанавливающего ответственность за оборот фальсифицированной кабельной продукции.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Есть ли тогда надежда на соответствующее качество продукции NYM, купленной непосредственно через представителей заводов Севкабель/Кольчугино? Или и такой вариант не гарантирует ничего?
    Не советую использовать этот кабель вне зависимости от производителя, даже от Севкабель/Кольчугино. Не соответствует этот кабель требованиям по безопасности. Читаем ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 17/2007 в пост 2.

  8. #8
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Не советую использовать этот кабель
    Да, спасибо. Я уяснил. Тем не менее, все это не только NYM касается же. Как я понял, контрафакт присутствует и у ВВГнг, правда поговаривают, что в круглом исполнении контрафакта меньше, но нарваться все равно можно.
    Беда с этим NYM. Искал светлый провод, чтобы по стенам на даче скобами прикрепить. Черный заставит все упаковывать в кабель каналы.

    Тем не менее, спасибо большое всем, что находите время для дискуссий.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    контрафакт присутствует и у ВВГнг
    NYM, если и соответствует ГОСТ, то не подходит по своим характеристикам для монтажа.

    С ВВГнг ситуация лучше. Это силовой кабель предназначенный для монтажа кабельных и групповых линий. Выпускает его большинство отечественных заводов. Вы гарантировано будете использовать кабель, соответствующий всем требованиям, если он произведён вот этими предприятиями:

    ООО «Кабельный завод «Алюр»
    ОАО «Иркутсккабель»
    ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»
    ООО «Камский кабель»
    ОАО «Кирскабель»
    ЗАО «Завод «Людиновокабель»
    ООО «Завод «Москабель»
    ОАО НП «Подольсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель»
    ЗАО «Самарская кабельная компания»
    ЗАО «Сибкабель»
    ЗАО «Уралкабель»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ЗАО «Завод «Энергокабель»

    Несколько лет назад эти предприятия стали участниками проекта «ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ НА РЫНКЕ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАНДАРТАМ – КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ». Проект был предложен для реализации Ассоциациями «Электрокабель» и «Росэлектромонтаж».

    Этот проект развивается. «Кабель без опасности» - это проект соответствия стандартам качества кабельно-проводниковой продукции, который был организован некоммерческим партнерством Ассоциация «Электрокабель», Ассоциацией «Честная позиция», Алюминиевой Ассоциацией России. Список участников можно посмотреть здесь. Ориентируйтесь на этот список, в нём кроме вышеперечисленных предприятий есть много других.

  10. #10
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Михаил, благодарю Вас. Очень полезная информация.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения