baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Какие кабель каналы использовать и как?

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134

    Какие кабель каналы использовать и как?

    Добрый день уважаемые знатоки.

    Мне бы хотелось получить от Вас информацию о том -
    1. Какие кабель каналы соответствуют ГОСТ и ПУЭ выполненные в текстуре и цвете дерева - интересуют конкретные марки
    2. Как их крепите к деревянным стенам
    3. Как боретесь с конденсатом внутри, если они проложены под потолком
    4. Есть ли у указанных в пп1 кабель каналов остнастка (углы, соединители, пересечения и пр) и, если Вы работаете без них, то как делаете углы, ка скрепляете друг с другом, с распайками, с выключателями, розетками и пр и боретесь со щелями от пыли
    5. Как укладываете кабели внутрь канала. Быть может существуют какие-то направляющие, которые вставляются вовнутрь, чтобы предотвратить кучность
    5. Какой IP должен быть у правильного кабель канала
    6. Как переходите от кабель-канала к гильзам в простенках

    Простите, много вопросов. Долго думал )

    Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    1. Какие кабель каналы соответствуют ГОСТ и ПУЭ выполненные в текстуре и цвете дерева - интересуют конкретные марки
    Короба для прокладки кабелей, проводов, шнуров должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования

    Противопожарные свойства коробов должны соответствовать Главе 11 ГОСТ Р МЭК 61084-1 и ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

    Согласно двум последним документам кабельные короба должны быть изготовлены из материала нераспространяющего горение и в маркировке иметь индекс "нг".

    В наборе продукции любого производителя есть короба имитирующие дерево. Производителей много, но найти их в интернете не составляет труда.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    2. Как их крепите к деревянным стенам
    Саморезами.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    3. Как боретесь с конденсатом внутри, если они проложены под потолком
    В местах, где возможно образование конденсата должны быть предусмотрены меры по отводу конденсата или приняты меры по исключению попадания влаги внутрь короба (уплотнения). В сухих помещениях, обычно, дополнительные меры не требуются.

    2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    4. Есть ли у указанных в пп1 кабель каналов остнастка (углы, соединители, пересечения и пр) и, если Вы работаете без них, то как делаете углы, ка скрепляете друг с другом, с распайками, с выключателями, розетками и пр и боретесь со щелями от пыли
    У каждого производителя есть аксессуары для кабельных коробов, изготовленные для каждого типоразмера. Можно работать и без них, но тогда выглядеть эти короба будут некрасиво. Крепят кабельные короба таким образом, чтобы не образовывались щели в местах стыка. Не допускаются щели между коробом и распаечными коробками, монтажными пластинами (задними стенками) розеток и выключателей. Короб должен заходить под крышки розеток и выключателей на 1-2 мм. Если короба проложены качественно, то внутрь пыль не попадёт. На поверхностях пыль скапливаться будет. Способ борьбы древнейший - влажная трапка.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    5. Как укладываете кабели внутрь канала. Быть может существуют какие-то направляющие, которые вставляются вовнутрь, чтобы предотвратить кучность
    Кабельные короба должны быть заполнены не более, чем на 40% от его внутреннего объёма.

    2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

    Кабели должны быть с оболочками и изоляцией не поддерживающей горение (нг). Такие кабели, например, ВВГнг(А)-LS допускают прокладку в пучке. Не требуется в данном случае разделять их. Собираете кабели в жгут, соединяете нейлоновым хомутом, вешаете на кабели бирки с указанием линии и аккуратно убираете в короб и закрываете крышкой.

    При это,необходимо учитывать вот эти пункты ПУЭ:

    2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

    2.1.62. Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие ненагруженных проводников.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    5. Какой IP должен быть у правильного кабель канала
    Для кабельных коробов, используемых внутри сухих помещений, как правило, степень защиты IP40.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    6. Как переходите от кабель-канала к гильзам в простенках
    Гильза должна выходить из простенка на расстояние не менее 10 мм с каждой стороны. При правильном монтаже эта часть гильзы должна находиться внутри короба.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Спасибо большое.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения