Тема: Как крепить кабель в лотке?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Такое уточнение ,а есть где нибудь требование ,что те же бирки ,тоже должны крепиться на кабель при помощи стяжек ?)
    СНиП 3.05.06-85, п. 3.106. Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром 1-2 мм, или пластмассовой лентой с кнопкой. Место крепления бирки на кабеле проволокой и сама проволока в сырых помещениях, вне зданий и в земле должны быть покрыты битумом для защиты от действия влаги.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    со слов прораба он говорил про проблему стяжек снабженцам,что они никакие ,только потом привозили все тоже самое )
    Тогда надо было ткнуть пальцем в картинку на мониторе или в распечатку такого хомута. Каждый производитель или продавец таких стяжек указывает артикул, номер товарной позиции или нечто аналогичное, по которому делается заказ. Я сталкивался с такими снабженцами. Они хорошо понимают складское дело, но что они закупают, хранят и выдают - ни бум-бум.

    "Экономия" липовая. Хомуты стоят копейки, а стоимость работ по переделке они не учитывают. Может произойти серьёзная авария из-за неправильного монтажа, тогда вся их экономия оборачивается серьёзными убытками.