baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 31 по 33 из 33

Тема: Способ крепежа магистральных труб

  1. #31
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    то что это будет переделываться,я сам особо не верю,это делалось так у них давно,так и останутся эти..
    Очень плохо когда делают опасную электроустановку и не собираются устранять все неисправности. Представьте себе ситуацию, когда при осадке здания или малейших подвижках в конструкции здания, сварной шов отламывается от металлической трубы, а такие случаи не единичны, тогда получается, что в аврийной ситуации металлические трубы будут долгое время находиться под напряжением. Жильцы в многоквартирном доме будут подвергаться опасности, зачастую с летальным исходом. И разве какой-то там прораб или его команда вправе распоряжаться чужими жизнями, особенно с учётом того, что всю эту "халтуру" жильцам делают за их кровные денежки, а потом при сдаче собственники этого многоквартирного дома будут сами нести ответственность за халатное отношение строителей. Это подсудное дело, можно и срок схлопатать.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Вопрос куда интереснее,на счет заземления я Вас понял,но Ведь они уже сварены между собой.
    И что дальше? Это повод для нарушений?


    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Соотвственно, одно земли будет достаточно.
    Это кто так решил? Вы? Или неквалифицированный прораб?


    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Если не буде демонтажа,убедить их в том,что мне нужен болт на каждой трубе будет проблематично.
    Ознакомьтесь с требованиями и дайте почитать их прорабу. Он вообще проходит ежегодную переаттестацию? Или ему покупают корочки? А не пробовали лишить такого специалиста заработной платы и заставить всё переделать за свой счёт? А жильцам известен такой подход к безопасности? Или Вы не знаете случаев, когда людей убивает током от корпусов этажных щитов? Может эти деятели отменяют своим волевым решением требования НТД? Протоколы проверки электроустановки подделывать будут? Закон для них не существует? Вы о чём говорите? Какой-то прораб откажется переделывать? А коленом под зад без выходного пособия он никогда не получал?

    ПТЭЭП, п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.
    Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
    Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно соответствовать правилам устройства электроустановок.

    п. 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
    При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
    Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.

    ПУЭ, п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

    1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
    Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
    Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

    п. 1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.

    п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    КоАП РФ, Статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки

    Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

    УК РФ, Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

    1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

    2. Те же деяния, если они:
    а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
    б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет;
    в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

    3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет.

  3. #33
    Sergey
    Гость
    Я Вас понял )Спасибо ,завтра в офисе буду составлять служебку на проектировщиков ,так как в проекте способа крепежа этих труб- нет ,ссылок на нормативные документы- нет , в лимите так же никаких хомутов и крепежей под эти трубы отсутствуют , в общем вообще ничего нет ,просто нарисованы трубы как пересекают первый этаж . Пусть разбираются .

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения