Тема: Как смонтировать электропроводку в перегородках из гипсокартона?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Если скрытая электропроводка на даче прокладывается в пустотах перегородок их негорючих материалов Г1, то желательно проложить кабель в металлорукове, не стоит забывать о грызунах. ПУЭ и СП не запрещает прокладывать кабель в пустотах перегородок их негорючих материалов Г1 в трубе ПВХ.

  2. #12
    luxxmen
    Гость
    А без какой бы то-ни было трубы проложить кабель в зоне Г1 ПУЭ позволяет??? Меня именно этот вопрос терзает...

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    А без какой бы то-ни было трубы проложить кабель в зоне Г1 ПУЭ позволяет?
    Позволяет, но кабелем с индексом LS. Не забывайте о сменяемости электропроводки.

  4. #14
    luxxmen
    Гость
    Спасибо! Всем доброй ночи!

  5. #15
    faker
    Гость
    По нормам (СП 31-110-2003), пункт 14.21, за перегородками из гипсокартона нужно прокладывать либо не поддерживающий горение кабель (просто, без всего), либо пучок проводов, но в трубке (в той же гофре).

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от faker Посмотреть сообщение
    за перегородками из гипсокартона нужно прокладывать либо не поддерживающий горение кабель (просто, без всего
    Не забывайте о необходимости выполнить сменяемую электропроводку. Проложив кабель без гофры, Вы не сможете обеспечить сменяемости.
    7.1.38. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

    Цитата Сообщение от faker Посмотреть сообщение
    По нормам (СП 31-110-2003), пункт 14.21,
    В пункте 14.21 написано слово "допускается", давайте посмотрим, что это означает:

    14.21 Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки

    ПУЭ, п. 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.)

    Вот ещё нормы о типах кабелей применяемых в скрытой и открытой электропроводке.
    14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
    ________________
    1 Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.

    14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

прочая информация