Михаил_Д, в каталогах ссылаются на МЭК 60947-2, то есть на ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
Вот смотрите что там сказано:
4.7.4 Уставка по времени расцепления максимальных расцепителей тока
Время-токовые характеристики должны быть представлены изготовителем в виде кривых. Они должны показывать изменение времени размыкания, начиная с холодного состояния, в зависимости от тока в пределах рабочего диапазона расцепителя. Изготовитель должен указать доступным способом допускаемые отклонения от этих кривых.
Кривые должны быть приведены для каждого предельного значения токовой уставки, а если временная уставка, соответствующая данной токовой уставке, регулируется, рекомендуется, кроме того, построить такую кривую для каждого предельного значения временной уставки.
С другой стороны, как Вы указали, требования к выключателям, предназначенным для защиты электропроводок зданий и аналогичных объектов, где обслуживание осуществляется необученным персоналом, приведены в ГОСТ Р 50345.
Согласитесь, что слишком мутная ситуация, с одной стороны МЭК 60947-2 отсылает к ГОСТ Р 50345, а с другой стороны к производителю.