Тема: Может ли электролаборатория требовать акты на скрытые работы?

  1. #1
    RAMIL
    Гость

    Может ли электролаборатория требовать акты на скрытые работы?

    здравствуйте ! суть вопроса, в жилом доме много квартирном была изменена система питание с TN-C на систему TN-C-S с заменой проводки по всему дому с алюминиевой на медную и с заменой ЩИТ ВРУ и установили контур заземления. Имеет ли право электролаборатория требовать акт о скрытых работах на электропроводку на контур заземления у подрядной организаций для проведение измерительных работ для составление актов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    Имеет ли право электро лаборатория требовать акт о скрытых работах на электро проводку на контур заземления у подрядной организаций
    Электролаборатория не вправе вообще ничего требовать ни от кого, не наделена она такими правами. Специалисты электролаборатории могут только констатировать факт нарушения, написать рекомендации и отразить все неисправности и несоответствия в протоколах и ведомости дефектов. Требовать акт на скрытые работы имеет право требовать заказчик (собственник) или уполномоченное лицо от заказчика.

  3. #3
    RAMIL
    Гость
    А при приёмо - сдаточных испытаниях должно соответствовать установленное электрооборудования проектной документации ? электролаборатория должна видеть что она испытывает как в наличие и как в акте указано !
    Последний раз редактировалось RAMIL; 15.03.2017 в 18:47.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    А при приёмо - сдаточных испытаниях должно соответствовать установленное электрооборудования проектной документации ?
    Должно.

    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    электро лаборатория должна видеть что она испытывает как в наличие и как в акте указано
    Электролаборатория не должна обращать внимание на всевозможные акты скрытых работ, ведь работы проводились без её участия. Специалисты электролаборатории обследуют видимые части электроустановки и проверяют смонтированную электроустановку на соответствие проекта и дейстующих НТД.

  5. #5
    RAMIL
    Гость
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТ !!!