baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какие светильники устанавливать в морге?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какие светильники устанавливать в морге?

    Делаем ремонт в больнице (в морге), по смете купили светодиодные светильники со степенью защиты ip40 (по смете не указан степень защиты светильников). Сейчас нам не разрешают их устанавливать, говорят, что они не влагозащитные, и мы должны были купить светильники со степенью защиты ip65. Как нам быть?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Делаем ремонт в больнице (в морге), по смете купили светодиодные светильники со степенью защиты ip40
    А по проекту какие светильники установлены? Смотрите что получается, Вы планируете установить светильники, которые имеют степень защиты от проникновения твердых посторонних предметов (первая цифра в коде кода IP 4) и без степени защиты от влаги (вторая цифра в коде IP 0), то есть светильники будут не влагозащитные. А помещение, в котором планируете установить светильники, относятся к помещениям с повышенной влажностью и особо опасные помещения. ПУЭ, п. ПУЭ, п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

    ГОСТ 14254-96 Степени защиты
    Описание первой цифры кода:
    • 0 - Прибор не защищен.
    • 1 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 50 мм и более. Предметы диаметром 50 мм не проникнут внутрь прибора.
    • 2 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 12,5 мм и более.
    • 3 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 2,5 мм и более.
    • 4 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 1 мм и более.
    • 5 - Прибор пылезащищен. Проникновение пыли полностью не устранено, но пыль не проникнет внутрь прибора в количествах, способных служить препятствием удовлетворительной работе прибора или ухудшить безопасность эксплуатации.
    • 6 - Прибор пыленепроницаем. Проникновение пыли полностью отсутствует.

    Описание второй цифры кода:
    • 0 - Прибор не защищен.
    • 1 - Защита от вертикально падающих капель воды. Вертикально падающие капли не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 2 - Защита от вертикально падающих капель воды (при наклоне корпуса прибора до 15°). Вертикально падающие капли воды при наклоне корпуса прибора до 15° капли не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 3 - Защита от водных брызг. Водные брызги, распыляемые под углом до 60° к любым вертикальным поверхностям прибора, не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 4 - Защита от распыления воды. Распыление воды в любом направлении к прибору не окажет вредного воздействия на прибор.
    • 5 - Защита от попадания струй воды. Струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 6 - Защита от сильных струй воды. Сильные струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор.
    • 7 - Защита от временного погружения в воду. Временное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях давления и продолжительности погружения.
    • 8 - Защита от продолжительного погружения в воду. Продолжительное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях, оговариваемых между производителем и пользователем и являющихся более строгими, чем для кода 7.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Сейчас нам не разрешают их устанавливать, говорят, что они не влагозащитные, и мы должны были купить светильники со степенью защиты ip65. Как нам быть?
    Покупайте светильники со степенью защиты IP65.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения