У Вас должен быть комплект документов на электроустановку. Многие этим пренебрегают, но когда возникают проблемы, то что-либо доказать возможно только при помощи этих документов.
Значит, щит принадлежит не Вам, но установлен в пределах Вашей частной собственности. Законодательство предусматривает Вашу ответственность за прибор учёта даже в том случае, когда он не принадлежит собственнику земельного участка. Понимаете теперь зачем нужны акты?
Да, именно там она и должна проходить. После счётчика автомат не установлен?
Вы имеете право не изготавливать проект и никто не может от Вас его потребовать. Проект электроснабжения дома Вы можете заказать по собственной инициативе и исключительно для личного пользования. Проект полезен во всех отношениях, но решение за Вами.
Щит не Ваш. Значит, все расходы должна нести ЭСО.
Каким проводом выполнена ВЛ? СИП? Осмотрите внимательно вершины опор. Из вершины опоры должен быть выведен металлический штырь, который соединён с арматурой опоры.
К этому штырю подключают PEN. Если никаких подключений нет, то монтаж ВЛ выполнен с серьёзными нарушениями.
В качестве естественного заземления используют арматуру опоры. Глубина установки опоры 2 метра.
Да. Щит надо переделать и привести его в соответствие с требованиями. Пойдёт ли на это ЭСО - вопрос.
Все работы по технологическому присоединению делают, в первую очередь, в интересах заявителя. ЭСО не наделена полномочиями нарушать Ваши права в части построения надёжной системы электроснабжения. Правила едины для всех и одни технические решения не могут ограничивать применение других технических решений, поскольку и те и другие выполняются согласно требованиям ПУЭ. На деле же происходит иначе: ЭСО лепит кривой щит для обеспечения учёта и старается максимально ограничить к нему доступ, а потребитель пусть живёт как хочет, поскольку ЭСО это вообще не интересует.
Не берите на себя лишних обязательств. У ЭСО вагон полномочий в части контроля за несанкционированными подключениями.
СИП крепят к опоре и фасаду дома с помощью специальной арматуры. Трос не нужен.
Не спешите тратить свои деньги.
У Вас два пути:
1. Потребовать от ЭСО привести щит в порядок, чтобы он соответствовал ПУЭ.
2. Написать заявку в ЭСО на увеличение мощности. В этом случае Вам будут выданы новые ТУ, которые должны быть выполнены. Вопрос в том, кем они должны выполняться. На данный момент щит принадлежит ЭСО, следовательно работы должны быть проведены за их счёт. Скорее всего, они эту обязанность перенесут на Вас. Граница балансвой принадлежности изменится и т.д. и т.п. Думаю, для начала Вам надо выяснить все эти вопросы, а дальше действовать по обстоятельствам.
Нет, но Вы должны понимать, что просто закопать в землю железку недостаточно. Общее сопротивление растеканию тока заземлителей должно быть не более 10 Ом.
Можете, если знаете как это делать. Вам в помощь на форуме очень много информации по вопросам заземления.