    Как решить проблему мигания светодиодной лампы?

    Столкнулся с проблемой: Светодиодные лампы (с трансформатором) подключил к датчику движения модель IEK ДД 035. Когда датчик движения переходит в выключенное состояние, лампы начинают моргать с интервалом примерно в секунду-две. При этом если подключаю обыкновенную лампу 220 В, то она гаснет нормально. Можно ли решить проблему, оставив и датчик движения и светодиодные лампы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Столкнулся с проблемой: Светодиодные лампы (с трансформатором) подключил к датчику движения модель IEK ДД 035.
    А Вы читали технические характеристики на датчик движения ДД-035 ИЭК? Датчик предназначен для работы с лампами накаливания. Для работы с энергосберегающими лампами надо применять датчики движения с исполнительным механизмом на реле, а не на симисторе (тиристоре).

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Когда датчик движения переходит в выключенное состояние, лампы начинают моргать с интервалом примерно в секунду-две. При этом если подключаю обыкновенную лампу 220 В, то она гаснет нормально.
    Проблема в том, что датчик движения ДД-035 ИЭК пропускает небольшой ток достаточный для кратковременного запуска светодиода.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли решить проблему, оставив и датчик движения и светодиодные лампы?
    Некоторые избавляются от мигания светодиодной лампы установкой реле или резистора. Я посоветовал бы приобрести новый датчик движения сопряженный с энергосберегающими лампами.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, установили датчики ДД-024В IEK для управления светильниками 35Вт светодиодными в потолок арсмтронг, то не включаются, то не выключаются..., датчиков уже кучу поменяли и регулировки на датчиках крутили, подскажите в чем может быть проблема?

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Сам датчики иек поганый.
    не работают они адекватно,меняйте на шнайдер, вот они четко срабатывают.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    DIMA, спасибо.

  6. #6
    Efrentij
    Гость
    В этом случае посоветовал бы Вам выходным фазным проводником датчика запитать катушку пускателя, а светодиодную лампу "посадить" уже на него (пускатель) а не на датчик, если это будет экономически обосновано.
    А вообще мигание светодиодных и энергосберегающих ламп обычно происходит, если в схеме включения есть какие-то небольшие потребители (например выключатели со светящимися диодами- их нужно выкусывть в таком случае).
    А фотореле IEK я Вам не рекомендую, они хоть и не дороги но служат не долго, плюс часто "залипают") .