Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
Хотелось бы по подробнее с этого момента,откуда берется ,что именно через каждый 10 метров должно быть заземление ?
В пост 2 я уже написал, что производитель в технических характеристиках пишет о заземлении лотков при помощи клемм заземления. Производитель указывает, что в соответствии с необходимостью обеспечить требуемое значение сопротивление между шиной заземления и кабельной трассой необходимо раз в 10 метров производить заземление трассы с помощью клемм заземления. Это техническое решение заложено самим производителем во исполнении требований ПУЭ, пункт 1.7.121.

Sergey, внимательнее читайте сообщения, а не вычленяйте из них только те, которые Вам интересны.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
на сайте ДКС эту инфу не нашел
Значит плохо искали. Не пробовали связаться с ними?

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
Получается ,по всей длине лотка ,необходимо прокладывать заземляющий проводник и через каждые 10 метров сажать его на клемму заземление которая приведена на фото выше?
Получается, что конструкцией данных лотков предусмотрен только такой вариант, который указан в характеристиках и их можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что будет выполнено требований производителя, а он в свою очередь должен доказать, что такое соединение обеспечивает требования по непрерывности РЕ-проводников.

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
У нас используют на объекте лотки, где нет никаких клемм заземления, считают, что крепеж из каталога дкс обеспечит необходимое соединение.
Кто так считает? Эти считалки указаны в в документации производителя?

Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
Хотелось бы совета, все таки как лучше и правильнее это сделать, при этом ссылаясь на источники, что бы можно было аргументировать, откуда взято именно про каждые 10 метров и тд.
Уже ответил на данный вопрос.