Тема: Как заземлять секции лотков и коробов?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость
    Обратился в тех.поддержку ,прислали ответ ,там написали про каждые 20 метров или через каждые 6 секций . С приложением протоколов испытаний 02.2016 года . Буду уже ориентироваться на новые данные,хотя каждые 10 метров было-бы конечно надежнее .

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Обратился в тех.поддержку ,прислали ответ ,там написали про каждые 20 метров или через каждые 6 секций . С приложением протоколов испытаний 02.2016 года . Буду уже ориентироваться на новые данные,хотя каждые 10 метров было-бы конечно надежнее .
    Ответ не могли бы выложить для общего обозрения?

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Ответ не могли бы выложить для общего обозрения?
    Не получается выложить

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Sergey, попросите техподдержку прислать Вам сертификат соответствия, где будет прописано, что данная конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007, по пункту 12.2 и 12.2.2 Сопротивление заземления. Где черным по белому указано, что во всех случаях сопротивление должно быть не более 0,05 Ом.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Обратился в тех.поддержку ,прислали ответ ,там написали про каждые 20 метров или через каждые 6 секций . С приложением протоколов испытаний 02.2016 года . Буду уже ориентироваться на новые данные,хотя каждые 10 метров было-бы конечно надежнее .
    Я бы не советовал ориентироваться на данные от техподдержки до тех пор, пока они документально не подтвердят свои исследования, которые должны быть внесены в соответствующую документацию. Внимательно ознакомьтесь с ответом:
    По данным методикам и требованиям компания ДКС прошла испытания в «Испытательном центре проблем коррозии, старения и биоповреждение» при Министерстве обороны РФ.

    Министерство обороны каким боком приписывают? Разве это министерство наделено такими функциями? Так что не следует слепо верить всяким отпискам от тех.поддержки производителей. Я подобное письмо читал от производителей удлинителей, где они их обзывали "стабилизаторами", но от этой игры слов удлинитель не превращался в стабилизатор или иное надуманное устройство. Тоже самое и с проволочными лотками от ДКС.

прочая информация