baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Как заземлять секции лотков и коробов?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    Придётся по полной делать.
    Это правильное решение.

    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    Я не халявщик, я сэкономить пытаюсь в границах норм. 5К наконечников сверх сметы, и без того урезанной.
    Кто в этом виноват? Электробезопасность не должна страдать из-за составленной сметы. Никто Вас не хочет обивинить. Если бы захотели схалтурить, то бы не советовались.

    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    Не совсем понял, чем нарушает последний вариант?
    Это соединение будет испытывать в процессе эксплуатации механические нагрузки и болты будут выполнять функцию поддерживающих конструкцию лотков, особенно в момент выполнения эксплуатационных работ при прокладке дополнительных кабельных линий. Ещё один немаловажный момент выплывает, затруднение в определении конкретного болтового соединения, которое будет выполнять функцию защитных проводников. А в процессе эксплуатации придётся проводить измерения переходных сопротивлений (металлосвязь).

  2. #12
    Agat
    Гость
    Спасибо за консультацию.
    А все таки, заземлять слаботочные лотки - маразм. ИМХО.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    А все таки, заземлять слаботочные лотки - маразм. ИМХО.
    А как насчёт появления опасного потенциала на конструкциях лотков? Вы же не возмещаетесь о необходимости заземления металлических труб коммуникаций, металлических частей каркаса здания, металлических частей централизованных систем вентиляции и кондиционирования, металлических оболочек телекоммуникационных кабелей? Почему тогда сомнения о необходимости заземлять конструкции лотков? Может потому, что Вас ещё не поражало током под потолком? Как думаете, когда будете падать со стремянки головой об пол, задумаетесь?

  4. #14
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    В соответствии с необходимостью обеспечить требуемое значение сопротивление между шиной заземления и кабельной трассой необходимо раз в 10 метров производить заземление трассы с помощью клемм заземления. При этом проволочные лотки должны быть соединены между собой с помощью специализированных монтажных комплектов ДКС, представленных в каталоге.
    Хотелось бы по подробнее с этого момента,откуда берется ,что именно через каждый 10 метров должно быть заземление ?(на сайте ДКС эту инфу не нашел ) и каким образом оно будет проводиться ? Получается ,по всей длине лотка ,необходимо прокладывать заземляющий проводник и через каждые 10 метров сажать его на клемму заземление которая приведена на фото выше? У нас используют на объекте лотки, где нет никаких клемм заземления, считают, что крепеж из каталога дкс обеспечит необходимое соединение. Хотелось бы совета, все таки как лучше и правильнее это сделать, при этом ссылаясь на источники, что бы можно было аргументировать, откуда взято именно про каждые 10 метров и тд.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Хотелось бы по подробнее с этого момента,откуда берется ,что именно через каждый 10 метров должно быть заземление ?
    В пост 2 я уже написал, что производитель в технических характеристиках пишет о заземлении лотков при помощи клемм заземления. Производитель указывает, что в соответствии с необходимостью обеспечить требуемое значение сопротивление между шиной заземления и кабельной трассой необходимо раз в 10 метров производить заземление трассы с помощью клемм заземления. Это техническое решение заложено самим производителем во исполнении требований ПУЭ, пункт 1.7.121.

    Sergey, внимательнее читайте сообщения, а не вычленяйте из них только те, которые Вам интересны.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    на сайте ДКС эту инфу не нашел
    Значит плохо искали. Не пробовали связаться с ними?

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Получается ,по всей длине лотка ,необходимо прокладывать заземляющий проводник и через каждые 10 метров сажать его на клемму заземление которая приведена на фото выше?
    Получается, что конструкцией данных лотков предусмотрен только такой вариант, который указан в характеристиках и их можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что будет выполнено требований производителя, а он в свою очередь должен доказать, что такое соединение обеспечивает требования по непрерывности РЕ-проводников.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    У нас используют на объекте лотки, где нет никаких клемм заземления, считают, что крепеж из каталога дкс обеспечит необходимое соединение.
    Кто так считает? Эти считалки указаны в в документации производителя?

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Хотелось бы совета, все таки как лучше и правильнее это сделать, при этом ссылаясь на источники, что бы можно было аргументировать, откуда взято именно про каждые 10 метров и тд.
    Уже ответил на данный вопрос.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    (на сайте ДКС эту инфу не нашел )
    Плохо искали.

  7. #17
    Sergey
    Гость
    Обратился в тех.поддержку ,прислали ответ ,там написали про каждые 20 метров или через каждые 6 секций . С приложением протоколов испытаний 02.2016 года . Буду уже ориентироваться на новые данные,хотя каждые 10 метров было-бы конечно надежнее .

  8. #18
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Обратился в тех.поддержку ,прислали ответ ,там написали про каждые 20 метров или через каждые 6 секций . С приложением протоколов испытаний 02.2016 года . Буду уже ориентироваться на новые данные,хотя каждые 10 метров было-бы конечно надежнее .
    Ответ не могли бы выложить для общего обозрения?

  9. #19
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Ответ не могли бы выложить для общего обозрения?
    Не получается выложить

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Обратился в тех.поддержку ,прислали ответ ,там написали про каждые 20 метров или через каждые 6 секций . С приложением протоколов испытаний 02.2016 года . Буду уже ориентироваться на новые данные,хотя каждые 10 метров было-бы конечно надежнее .
    Я бы не советовал ориентироваться на данные от техподдержки до тех пор, пока они документально не подтвердят свои исследования, которые должны быть внесены в соответствующую документацию. Внимательно ознакомьтесь с ответом:
    По данным методикам и требованиям компания ДКС прошла испытания в «Испытательном центре проблем коррозии, старения и биоповреждение» при Министерстве обороны РФ.

    Министерство обороны каким боком приписывают? Разве это министерство наделено такими функциями? Так что не следует слепо верить всяким отпискам от тех.поддержки производителей. Я подобное письмо читал от производителей удлинителей, где они их обзывали "стабилизаторами", но от этой игры слов удлинитель не превращался в стабилизатор или иное надуманное устройство. Тоже самое и с проволочными лотками от ДКС.

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения