baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 17 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 167

Тема: Подключение индивидуального жилого дома к электросети.

  1. #1
    Артем
    Гость

    Подключение индивидуального жилого дома к электросети.

    Здравствуйте. Очень нужна помощь. Хочу подключить дом к электросети. 3 фазы, 380 В. После подачи заявки получил ТУ и договор на технологическое присоединение, который должен подписать (пока ничего не подписывал). Все меня устраивает, кроме двух пунктов ТУ. (11.4 - Предусмотреть контроль величины максимальной мощности согласованной данными ТУ. Мощность 15кВт), (11.7.1 - на границе участка установить прибор учёта...). Категорически не хочу ставить прибор учёта на границе участка(просто не безопасно для него, счётчик хочу поставить самый простой) и какой прибор у нас может удовлетворить требованию контроля, только контроля электрической мощности, потому что Ограничители мощности и уж тем более ПЗР мне не нужны.
    Энергетики теперь ждут от меня подписанный договор, а соответственно и ТУ, после чего я должен буду предоставить им на согласование проект и т.д.
    Может ли кто мне помочь, как мне начинать действовать чтобы отстоять свои права???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    11.4 - Предусмотреть контроль величины максимальной мощности согласованной данными ТУ
    Посмотрите тему Может ли ЭСО обязать установку ПЗР?

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    11.7.1 - на границе участка установить прибор учёта...
    Прибор учёта должен быь установлен в помещении. Законодательство и технические требования для ЭСО никто не отменял.

    Посмотрите тему Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб В этой теме этот вопрос описан исчерпывающе.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Категорически не хочу ставить прибор учёта на границе участка(просто не безопасно для него, счётчик хочу поставить самый простой)
    Правильно. Не только для счётчика небезопасно, но и для окружающих. Наружные электроустановки с точки зрения поражения человка электрическим током классифицируются как особо опасные.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    какой прибор у нас может удовлетворить требованию контроля, только контроля электрической мощности, потому что Ограничители мощности и уж тем более ПЗР мне не нужны.
    Таким прибором является вводной автомат, который должен иметь номинал, соответствующий выделенной на дом мощности. В Вашем случае требуется трёхполюсный автомат с номиналом 25 Ампер.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    после чего я должен буду предоставить им на согласование проект и т.д.
    Проект чего? От Вас не могут требовать никаких проектов. Если Вы имеете в виду проект договора, то предварительно прочитайте его и ТУ. Относительно тех пунктов, которые Вас не устраивают напишите мотивированный отказ (для ТУ) и протокол разногласий (для договора) и отправьте всё это в ЭСО. Вам должны официально ответить на возражения или внести Ваши требования в документы. С этого и начинайте.

  3. #3
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Смотрел. ЭСО не требует установку именно ПЗР, а требует предусмотреть контроль величины максимальной мощности.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Прибор учёта должен быь установлен в помещении. Законодательство и технические требования для ЭСО никто не отменял.

    Посмотрите тему Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб В этой теме этот вопрос описан исчерпывающе.
    Тоже смотрел. Опять же у меня в ТУ ЭСО не пишет где конкретно установить прибор учета, указывает лишь на границу участка



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Таким прибором является вводной автомат, который должен иметь номинал, соответствующий выделенной на дом мощности. В Вашем случае требуется трёхполюсный автомат с номиналом 25 Ампер.
    т.е. пункт о предусмотрении контроля величины макс мощности, можно оставить в покое, и рисовать проект с трехфазным автоматом?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Проект чего?
    Проект подключения дома, от опоры до щитка

    20170418_142647.jpg2017-04-18 14.30.39.jpg
    вот мои ТУ

  4. #4
    Артем
    Гость
    И самый, пожалуй, главный вопрос!!! Мне сейчас нужно писать в ЭСО заявление на изменение ТУ, может кто подскажет приблизительный образец, чем их пугать, на что клонить? потому что я думаю они вряд ли просто так сдадутся))

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Смотрел. ЭСО не требует установку именно ПЗР, а требует предусмотреть контроль величины максимальной мощности.
    ПЗР - это прибор защитный релейный. Его чаще всего втюхивают потребителю в качестве устройства контроля максимальной мощности. Ни ПЗР, ни какой-либо другой прибор не осуществляет контроль мощности. В законодательстве нет чётких требований к этим аппаратам. Контроль мощности обеспечит вводной автомат.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Тоже смотрел. Опять же у меня в ТУ ЭСО не пишет где конкретно установить прибор учета, указывает лишь на границу участка
    Посмотрите п. 144 постановления Правительства РФ №442. Именно оттуда взято это требование, с которым Вы не согласны. В теме, которую я Вам рекомендовал десятки страниц информации о том, что делать.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    пункт о предусмотрении контроля величины макс мощности, можно оставить в покое, и рисовать проект с трехфазным автоматом?
    В мотивированном отказе Вам надо указать, что функцию контроля мощности обеспечит вводной автомат.

    Ещё раз Вам повторяю: не нужен Вам проект и никто не может от Вас его требовать. В ЭСО хотят, чтобы Вы нарисовали им однолинейную схему? Откройте постановление Правительства РФ № 861, в нём есть приложение №2. Это АКТ разграничения границ балансовой принадлежности сторон. В этом акте специально в рамочке указано следующее:

    "Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети."

    Акт разграничения выдаётся в составе комплекта документов о тех. присоединении. Это завершающий этап ВСЕХ мероприятий.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    вот мои ТУ
    Артем, Вы хорошо поняли то, что написано в ТУ?

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    может кто подскажет приблизительный образец, чем их пугать, на что клонить? потому что я думаю они вряд ли просто так сдадутся))
    В теме Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб всё изложено. Внимательно изучите её и сделайте себе соответствующие выписки.

  6. #6
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Контроль мощности обеспечит вводной автомат.
    Отлично. Хорошо, я Вас понял, еще раз повнимательнее изучу эту тему. Спасибо большое

  7. #7
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Артем, Вы хорошо поняли то, что написано в ТУ?
    Я не понял что мне с этим ТУ делать, писать заявление на исправление или подписывать договор и ТУ и выполнять по-своему, а потом вызывать инспектора и доказывать свою правоту?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Артем, у Вас есть право написать мотивированный отказ на ТУ, которые выдали в ЭСО. Как минимум, одно из требований Вас не устраивает. Значит, надо писать отказ, в котором надо указать Вашу редакцию спорного пункта или потребовать исключить его, как не соответствующий нормативно-технической документации. Я поэтому и задал вопрос - понятно ли Вам содержание пунктов ТУ.

    Если подпишете в том виде, который предложен ЭСО, то придётся исполнять и оспорить будет практически невозможно.

  9. #9
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Артем, у Вас есть право написать мотивированный отказ на ТУ, которые выдали в ЭСО. Как минимум, одно из требований Вас не устраивает. Значит, надо писать отказ, в котором надо указать Вашу редакцию спорного пункта или потребовать исключить его, как не соответствующий нормативно-технической документации. Я поэтому и задал вопрос - понятно ли Вам содержание пунктов ТУ.

    Если подпишете в том виде, который предложен ЭСО, то придётся исполнять и оспорить будет практически невозможно.
    Я наверное совсем тугой)) еще раз если можно, по расположение прибора учета ясно, буду переписывать пункт целиком, а вот пункт, где про контроль мощности сказано, его можно оставить? или его как-то надо редактировать, чтобы потом не было проблем? И еще пункт где говорится про расчет согласно проекту, если его оставить без изменения, то придется ли выполнять проект?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    а вот пункт, где про контроль мощности сказано, его можно оставить?
    Он Вам нужен? Зачем его оставлять? Напишите, что функцию ограничения мощности выполняет вводной автоматический выключатель и потребуйте исключить пункт из ТУ полностью.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    И еще пункт где говорится про расчет согласно проекту, если его оставить без изменения, то придется ли выполнять проект?
    Градостроительный кодекс РФ

    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    ...
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
    ...

    Вам проект не нужен. Он появится, если Вы сами примете решение о его разработке. Человек, который писал ТУ плохо знает законодательство.

    Постановление Правительства РФ № 861

    25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:

    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;

    а.1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

    б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;

    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;

    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

    Заявитель из п. 14 постановления - это Вы - физическое лицо, на дом которого выделяется мощность до 15 кВт включительно. Информацию из подпункта а) указывает ЭСО, подпункт а.1) содержит величину 15 кВт, подпункт б) к Вам не имеет никакого отношения, а к ЭСО - прямое, подпункт в) мы уже обсудили и в ТУ надо оставить только требования к прибору учёта, подпункт г) касается распределения обязанностей ЭСО и заявителя.

    Вы где-нибудь слово проект видите?

    При этом надо иметь в виду, что требования к прибору учёта регламентированы законодательством:

    26. ...Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной) в соответствии с пунктами 25 и 25.1 настоящих Правил, должны соответствовать требованиям, установленным Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности - для субъектов оптового рынка и Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии - для субъектов розничных рынков.

    Основные положения - это постановление Правительства РФ № 442. Требования к организации учёта изложены в Главе X. Почитайте их, ничего выходящего за рамки данного постановления от Вас требовать никто не имеет права.

    К остальным пунктам ТУ у Вас вопросов нет?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения