Он Вам нужен? Зачем его оставлять? Напишите, что функцию ограничения мощности выполняет вводной автоматический выключатель и потребуйте исключить пункт из ТУ полностью.
Градостроительный кодекс РФ
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
...
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
...
Вам проект не нужен. Он появится, если Вы сами примете решение о его разработке. Человек, который писал ТУ плохо знает законодательство.
Постановление Правительства РФ № 861
25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
а.1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
Заявитель из п. 14 постановления - это Вы - физическое лицо, на дом которого выделяется мощность до 15 кВт включительно. Информацию из подпункта а) указывает ЭСО, подпункт а.1) содержит величину 15 кВт, подпункт б) к Вам не имеет никакого отношения, а к ЭСО - прямое, подпункт в) мы уже обсудили и в ТУ надо оставить только требования к прибору учёта, подпункт г) касается распределения обязанностей ЭСО и заявителя.
Вы где-нибудь слово проект видите?
При этом надо иметь в виду, что требования к прибору учёта регламентированы законодательством:
26. ...Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной) в соответствии с пунктами 25 и 25.1 настоящих Правил, должны соответствовать требованиям, установленным Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности - для субъектов оптового рынка и Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии - для субъектов розничных рынков.
Основные положения - это постановление Правительства РФ № 442. Требования к организации учёта изложены в Главе X. Почитайте их, ничего выходящего за рамки данного постановления от Вас требовать никто не имеет права.
К остальным пунктам ТУ у Вас вопросов нет?