baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Установка светильников на горючее основание.

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Установка светильников на горючее основание.

    Здравствуйте, разрешается ли монтировать светодиодные светильники марки Луч на деревянное основание без подложек из негорючего материала?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Светодиодный светильник должен изготавливаться из негорючего и не распространяющего горение материала. У светильника должна быть задняя стенка, которая выполняет функцию защиты от возгорания сгораемых оснований, а так же для крепления светильника. Если у светильника нет такой глехой стенки, то этот светильник нельзя крепить на деревянное основание.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Макс, спасибо. Будем узнавать у изготовителя о горючести материала корпуса.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения