В свое время просто был проложен пятижильный провод, используются 4 жилы.Предназначение этого провода? У Вас питание дома осуществляется по ВЛ с системой TN-C (L1+L2+L3+PEN), тогда о каком ещё проводе идёт речь?
Считал, что реле отключит все 3 фазы в случае пропадания одной фазы (или перекоса фаз), что не очень полезно для трехфазных двигателей.Что собираетесь контролировать при помощи еле контроля фаз с контролем нуля? Объясните свои беспокойства?
Где можно почитать подробнее об этом?На вводе в дом устанавливают заземляющее устройство, которое защищает электроустановку
и пара доп. вопросов:
1. Где можно почитать подробнее об этом? или увидеть реализацию, как и где именно делается "разделение" до и после вводного щита, учитывая будущий сарай со своим щитом (системой полива) и генератором там же....При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.
2. Ранее использовал рубильники ABB серии OT (редко пользуюсь, но не очень удобные), а что скажете о сериях SH200 (SHD200), не сильно хуже?